求助!!!关于中大型冷库冷负荷速算资料
求助!!!关于中大型冷库冷负荷速算资料
大家好!
小弟在一家工程公司从事技术工作,最近开始接触中大型冷库项目。我发现目前对于中大型的冷库冷负荷尚没有比较统一的速算方式。我收集了很多不同公司的冷负荷计算方法,但计算出来的结果差别很大。
请教各位朋友,在实际工作中,有没有一套比较好的计算方式或软件?有的话请回帖,谢谢大家!
发布于
2004-12-14 13:19:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
tunny
现如今大中型冷库用氨用氟的都有,用氨的直接参考书上给出的估算值差别不大,氟系统就不行了,毕竟同样是冷风机,有的风机电机大的多,有的风机电机采用进口高效电机就小的多,而且有的电热融霜,有的水冲霜,
即使为同种制冷剂,也有采用冷风机和排管两种不同方式,附和相差较大,如用同一个估算值,相差可是不小。
2006-11-28 15:51:28
来自 PC
评论
举报
牛快活
一、冷藏库单位制冷负荷:
一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
500T~1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨;
1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨;
4500~9000T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨;
二、冷藏库每吨货需用冷却面积:
250吨以下冷库配管 =0.90~1.2平方/吨;
500~1000吨配管 =0.70~0.95平方/吨;
1000~3000吨配管 =0.60~0.90平方/吨;
1500~3500多层库 =0.55~0.68平方/吨;
三、冷库库内净面积与配管表面积之比:
速冻 =1:10~1:11;
冷却 =1:4.2~1:4.8;
储藏:
100平方以下 =1:1.0~1:1.1;
100~200平方 =1:1.0~1:1.05;
200平方以上 =1:0.72~1:0.95;
2006-07-26 13:18:26
来自 PC
评论
举报
ggssjj2005
请按照《冷库设计规范》中所介绍的方法一步一步计算,免得出错。
2006-07-19 21:49:19
来自 PC
评论
举报
foshan200503
以下是引用chengzhi-1在2004-12-28 17
就是呀!不同的货物它的贮藏温度不同,焓值不同,库房高度也不同!库温不同,保温厚度、材料等等很多东西都不同!
采用估算值有很大的偏差!!!
如果那位大侠有这方面的经验!
我也希望了解一下!
因为工程上的事!
有时候真的不多给时间给你考虑!!!
唉……
2005-03-28 15:49:28
来自 PC
评论
举报
chengzhi-1
冷冻冷藏的货物不同,虽然有相同的容积,制冷量也会有很大的差异,冷负荷不能统一规定,具体情况具体对待,这要靠实际工程经验
2004-12-28 17:34:28
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
相关推荐
donglin430
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.3 万条内容 · 561 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
