接修一台立风柜,设计温度是2-8度,但前几天到现场观察一段时间发现只能降到13度,回气管凉,有结露,冷凝机组高于冷柜10米,7匹的空调涡旋机,回气管在高于蒸发器6、7米的位置没有结霜,有结露,但在楼顶能看到或能摸到的回气管全部结霜,压缩机除了高压腔全部结霜,如果排除回气管折瘪的可能,这现象该怎么解释

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • jzcszl
    jzcszl 沙发
    打开看看啥都明白了
    2016-05-21 22:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • 美航冷链
    美航冷链 板凳
    分析的有道理,
    2016-05-15 16:16:15

    回复 举报
    赞同0
  • wqj13419801972
    .版主解释的很好,支持一下
    2016-04-08 18:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    yuanfeng648 发表于 2015-6-23 23:20 补充冷媒没用风道脏,蒸发器被脏物堵塞,风量变小等,都会造成回管和压缩机带液,压缩机一旦带液,制冷效率就会明显低下。
    2016-04-08 07:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • co1453962987373
    与内机的换热面积有关,室温低,不能按民用空调参数配置,需加大内机换热面积。
    否则就会出现回气过热度小的问题。

    内机风速过小也会出现此问题,查风机电容是否老化
    2016-04-07 21:05:07