前阵子装了一个 -18℃的冷库,组建机组时发现忘记了带膨胀阀,而且由于地处偏僻,后来在车上发现有盘毛细管,于是用毛细管当膨胀阀,3根2.1m的毛细管,盘成直径30cm的圈,再加上过滤器。
开机试机时,环境温度25.6℃,拉到 -18℃,一共用了27分钟。
机组3p的,用的404,风机DL25

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • 花生cr
    花生cr 沙发

    好贴,谢了!
    2016-02-09 10:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    本帖最后由 游荡四方 于 2015-8-27 10:18 编辑

    毛管长度与管径可参考空调配置,要加长一些,
    需要根据气温,氟的加注量,高低压力,过冷度过热度,进行调节长短
    不可以靠氟量来调节制冷效果.否则气温大幅变化,会出现很多问题

    估测毛细管内径2.2mm,长0.7m
    2015-08-27 10:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • wqj13419801972
    麻烦问一下师傅们毛细管的长度和管径怎么确定,有什么好方法测量。
    2015-08-27 06:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    毛细管节流系统,无论是哪个地区,必须加装冷凝风机控制器,

    以满足秋冬季节制冷剂流量所需的压差.

    楼主没有说明,可能会留有故障隐患
    2015-08-21 09:38:21

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    如果知道了系统制冷剂加注量的大概数值,
    3p应控制在2kg以下,

    根据环境气温知道了高压压力与管温的大概数值,

    当高低压过低,管温过低时,可剪短毛细管.

    如果回霜过重,则加长毛细管即可
    2015-08-21 09:34:21