大神们帮看下以下的研发瓶颈求指教是这样的我在设计一个制冷系统时,在进行冷凝器选型,发现水冷冷凝器一般只有冷凝负荷没有冷凝面积,依据现有的资料换热面积计算公式为F=QL/QF F(冷凝面积㎡) QL冷凝负荷kw QF冷凝器单位面积热负荷 (取值多少没有概念,求大神解答),现发现问题,就是我计算得出得冷凝负荷所对应选型出来的冷凝器,发现冷凝负荷匹配上,但是冷凝面积匹配不上,而冷凝面积匹配上时,冷凝负荷又匹配不上,这时候我该以哪个为前提选型,还有就是水冷冷凝器的冷凝面积是否有另外的计算公式,水冷冷凝器的单位面积热负荷的取值是多少,请各位大神慷慨解答下小弟,谢谢了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8)
只看楼主 我来说两句好贴,谢了!
回复 举报
毛管长度与管径可参考空调配置,要加长一些,
需要根据气温,氟的加注量,高低压力,过冷度过热度,进行调节长短
不可以靠氟量来调节制冷效果.否则气温大幅变化,会出现很多问题
估测毛细管内径2.2mm,长0.7m
回复 举报
回复 举报
以满足秋冬季节制冷剂流量所需的压差.
楼主没有说明,可能会留有故障隐患
回复 举报
3p应控制在2kg以下,
根据环境气温知道了高压压力与管温的大概数值,
当高低压过低,管温过低时,可剪短毛细管.
如果回霜过重,则加长毛细管即可