土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管道排气阀的设置

给水管道排气阀的设置

发布于:2014-08-21 01:08:21 来自:给排水工程/市政给排水 16 58916 [复制转发]
给水设计规范上关于排气阀的设置规定如下:
7.4.7 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔1000m左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。条文解释如下: 7.4.7 关于输水管(渠)道和配水管(渠)道设置通气设施的规定
输水管(渠)、配水管(渠)通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀,其设置可经过计算确定,一般在管道的隆起点上必须设置空气阀,在管道的平缓段,根据输水工程的实例和安全运行的要求,也宜间隔1000m左右设一处空气阀。
两个定义
2.0.29输水管(渠)delivery pipe
从水源到水厂(原水输水)或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网(净水输水)的管(渠)。2.0.30配水管网 distribution system, pipe system
用以向用户配水的管道系统。

问题如下:一、根据规范条文,只是输水管渠,也即原水管渠或者从厂到配水管网的管道需设置排气阀,配水管道可设可不设,那比如说在市区道路下面的给水管道,是否需要设排气阀呢?个人理解根据条文就可以不设了
二、条文以及条文解释里面规定 了管道隆起处应设排气阀,也即隆起处正常情况下均应设,这在道路有坡度的情况下,一般都会存在隆起的情况,那么在野外地势比较平坦的地方呢?是否可以将管道布设成0度坡,也就是水平的情况,并且不设排气阀呢?或者说在地势比较平坦的情况下,把管道设成0坡,隔1公里设1个排气阀,那么是否存在浪费,因为此时管道没有隆起点
三、由前面的问题衍生出的问题;给水设计中是否可将管道设计成0坡水平?此时是否必须1公里设排气阀,还有排泥阀?0度水平是否存在冲洗后水无法排出的问题?
个人觉得规范上对于此点规定和解释得并不详细,或者说不严谨,不明确,还请各位能结合工程实际畅所欲言,释疑解惑!



全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1468213686111

    谢谢楼主分享了
    2017-05-18 13:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1494578166526
    哪位同仁帮发个通气阀工程实例的图片看看吗?谢谢啦
    2017-05-12 16:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • 塑料管大师
    1、设置是很必要的。排气阀对管道的安全运行很关键。再以下方面有为重要,1)管道出现事故,可补气防止管道负压出现二次损坏,2)管道充水时及时排掉管道空气,防止管道气体压缩破坏管道。3)局部存气影响管道输水能力。
    2014-08-29 10:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • silence521314
    shirden1002 发表于 2014-8-26 08:09 是的,未必非得要1km一个,如果这样设置透气阀,太多了也没有必要,其实透气阀的主要作用就是用来保护管道 …谢谢回复,还是比较结合实际的,还有想请问一下,你所说的透气阀是什么规范上叫的?一般不是都叫排气阀或者空气阀么?室外给水设计规范上称为空气阀,国标图集07MS101上称之为排气阀
    2014-08-26 10:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • shirden1002
    另外还有一个,好像有一个规范叫,管道运行什么的名称,里面有关于透气与管道操作方面的规定
    2014-08-26 08:11:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.25 万条内容 · 633 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于给水支墩的设置,大家共同探讨

本帖最后由 silence521314 于 2014-8-21 00:47 编辑 室外给水设计规范 GB50013-2006中关于给水支墩设置规定如下:7.4.4 非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力,以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。条文解释如下:7.4.4

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10