热力膨胀阀的使用与调整

发布于:2014-01-18 12:48:18 来自:暖通空调/制冷技术 23 16631 [复制转发]
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:11 编辑

膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。
测量当时的制冷温度,估算出蒸发温度,对照所用制冷剂的《热力性质表》,查蒸发温度下的对应压力,将膨胀阀的调节压力调至相同的低压压力,即为最佳状况。
以R22为例:某制冷温度为-10度,蒸发温度即为-15~-18度左右。对照R22制冷剂的《热力性质表》,-15~-18度时的对应表压力为0.196~0.164MPa,扣除回气管(吸气管)的压力损失,应将膨胀阀调节至低压压力约0.15MPa表压左右为宜。
正常情况下,当制冷温度在0度以下时,膨胀阀的阀体应在出口处结45度斜角霜,并应有清晰的液态流动声。


全部回复(23)

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    星辰0797 发表于 2014-9-13 17:14 咨询一下版主,由于小弟之前一直从事的是家用和商用制冷系统,现在手头上有个15匹工业风冷冷水机, 压缩机 …系统由于进了水分而产生冰堵了,需更换过滤器,视冰堵的程度,可能需更换几次过滤器才能解决问题。低压压力,是根据当时的制冷温度而确定的,与当时制冷的蒸发温度基本相对应,具体可查对所用制冷剂的《热力性质表》得出。没有储液器,那就是水冷式冷凝器的底部作为了储液器。加注量以视液镜消除气泡为准;没有视液镜的系统,先把膨胀阀的调节杆固定在中间或基本接近中间位置上,加注后的蒸发压力,以当时制冷的蒸发温度相对应就行了。
    2014-09-14 04:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    hoocah 发表于 2014-8-13 12:24 今天才看见,荣昌的知识还是太片面,容易误导。膨胀阀过大的危害是对的,但小的并不一定,毕竟每个膨胀阀的 …“当然型号不是过于小,应在同等情况下,根据货物种类,围栏设计,压机型号,蒸发器形式来判断的型号,实际情况偏小一个号问题并不大。”还不是又说回来了?我也没说小一点就不能用或者就不可以啊?我在主题里也只是说“过小”啊,过小的概念怎么理解?
    2014-08-13 12:46:13

    回复 举报