在做一个带地下室的项目,正好遇到这个问题,看到这个帖子总算是明白了。在这里分享一下
结构有一层地下室(底标高-4.7m),局部有地下二层(底标高-6.7m),建完模退出的时候提示有悬空柱,发现就是“与基础相连构件的最大底标高”设置有问题,我这里填的是-6.7m,也就是程序认为只在-6.7m处与基础相连,这时负一层柱底就是悬空了。
我是这么理解的:“与基础相连构件的最大底标高”(注意这里有个“最大”,也就是当柱底有高差时,我要填柱底标高最高的那个),程序会从这个标高开始,往下找支座。
当我把“与基础相连构件的最大底标高”设为-4.7m时,此时程序会从-4.7m找柱底,在只有地下一层的部分,找到柱底(-4.7m)并设为支座,在负二层的部分,-4.7m不是柱底,继续往下找,找到-6.7m是柱底,此处设为支座。这样,所有柱底都生成与基础相连的支座了。而如果我这里填的是-6.7m,那程序只会从-6.7m开始往下找支座,-4.7m就不生成支座,就成了悬空柱了。
最后,我找到pkpm说明书,更简洁的解释了这个问题
涨知识了
有影响 地下室外墙计算
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
地基基础
11.95 万条内容 · 403 人订阅
阅读下一篇
地下一层,地上6层办公楼框架结构办公楼,地下室有300mm厚挡土墙,CFG桩,用柱下独基还是用柱下条基? 如果柱下独基,怎么计算独基? 如果不用CFG桩处理,用梁筏基础,哪一种省钱? 哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教,多谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(68)
只看楼主 我来说两句你的柱底标高-3.600,只要你“与基础相连的构件最大底标高”设为大于-3.60,结果都是一样的,既-3.60处作为嵌固端。因为你填写0,程序既搜索0标高以下的柱底,即在-3.60处(注意不是0处的柱),并设为嵌固端;你输入3,程序既搜索3标高以下的柱底,即仍然在-3.60处,因为你的模型仅有一个柱底标高(-3.60)。
这个功能真正发挥作用的是在建立在斜坡上的结构(上面很多人已经说了),有很多个柱底标高,比如有-4,0,4三个阶的柱底标高,此时你填写“与基础相连的构件最大底标高”值为1,程序搜索标高1以下的柱底,既-4处和0处,明显少了4,只有当你填写大于4的值,程序才会把-4,0,4处的柱底都设置为嵌固端。
回复 举报
回复 举报
