土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 新风+风机盘管的五种方式,请教问题

新风+风机盘管的五种方式,请教问题

发布于:2007-07-11 16:31:11 来自:暖通空调/专家热线 13 15089 [复制转发]
1、新风+风机盘管属于一次回风系统吗?
2、前四种形式中,风机管盘的回风口要通过风管接到风机盘管上,而出风出的是经处理过的新风和回风的混合,出风口不用与风管相连是吗,而直接把出风口放在吊顶上就可以了,如果是这样的话,风能吹出去吗.
3、我们常做的是新风由独立的新风口露点送风送入室内,那样的话就是新回风独立送风,那焓湿图就不是下面的五种形式了。当新风处理到等湿露点,那风机盘管的负荷应该是室内负荷减少新风承担的一部分室内负荷.
4、各形式中Q是房间总冷负荷,不包含新风负荷是吗?
5、第一种情形中公式6中的C从什么地方可以查到.
6、第四种情形中公式4中∑QN是什么负荷,为什么是il-io,而公式6中算湿负荷时用dl-dn,而不是减do
焓湿图及特性如下:

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • wsx156
    wsx156 沙发
    477song 发表于 2008-1-10 13:57 汗颜第三种情况谁能解释一下,4)中Q 为什么是1)中Q?
    2013-06-10 12:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • zln1976
    zln1976 板凳
    刚刚回看了一下帖子,原来我还曾经用"能量守恒"回答过xuff81过问题呢!~~~~
    2007-07-18 20:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • zln1976
    zln1976 地板
    呵呵,很对不起bxl1023
    看来我的水平太低了以后要烧毁大多提问就好了.
    不过第一种我只是从形式上说 "类似于" 一次回风,我知道定义中分别属于风+水和全空气系统的.

    最后一个问题中:QF是FCU负担的符合,Qn自然是室内负荷,人,灯,设备,围护结构等,后面一项是新风负荷的一部分,但是这个公式也错了,应该是iL-iN,这个我目前能够接受,但我还是不认为计算风量时的负荷与新风负荷无关.至少我现在还没理解上去
    请xuff81 多多指教一下好么?谢谢!qq:37353361
    2007-07-18 20:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • bxl1023
    bxl1023 4楼
    TO;NK·审图师

    怎么不说说你的看法呢。
    2007-07-18 15:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • xuff81
    xuff81 5楼
    顺便说一下,上述这些形式使用较多的是等焓和等d处理过程,相对而言等d过程不是很难做到,而且盘管的冷凝水会减少许多,对房间空气品质有好处,目前我设计的过程中使用较多。
    2007-07-16 17:05:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)