我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
发布于
2007-04-07 23:00:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(156 )
大虾大虾
供电局说了算...............................
2008-07-18 13:21:18
来自 PC
评论
举报
hkmm
电业局太腐败了,下属企业作箱变和配电柜买的价太高了,这些企业还不交电费,不听他们的就。。。
2008-06-07 20:00:07
来自 PC
评论
举报
tian_zhongyang
供电部门一般要求500kVA以上进行高压计量,加上你是1000kVA,所以装高压柜是肯定的。我们这里还要装PT柜 更麻烦
2008-06-04 11:13:04
来自 PC
评论
举报
dogsnake88
所有的人动不动就是电业局不让装,都是电业局的跟屁虫啊?
哪像一群搞技术的,说不行也要用规范说话啊,用数据说话,哪些地方不行,说依据,拿电业局做依据,那要你设计师干什么呢?
好比消防,以前老说消防队不允许,现在不说了,都说违反了高规,违反了某某规范等等,这就是进步的表现.
但对于电业局,怎么就节节败退呢?怎么就语无伦次呢?连技术人员的骨气都没有了呢?
说一个事实,我们的电气设计人员该脸红
变电站的保护开关几乎都是装在户外的,只不过户外不见得就比户内便宜,不是吗?
有专门的户外高压六氟化硫断路器LW5-10.断路器两边装互感器,就能够满足所有的1000KVA变压器的保护要求.不就是要装过电流保护就可以了吗?瓦斯保护本来就装在变压器里边的.
800KVA的变压器就可以用熔断器保护,规范是允许的,1000KVA也不是说绝对不可以用熔断器保护,没有非得要断路器.
有的西方国家就是用熔断器保护1000KVA的变压器的,甚至1600KVA的变压器都用熔断器保护,认为更可靠更安全,事实也确实如此,简单的就是可靠的,10万元的变压器也用不着10万元的设备去保护
若非要装个户外高压跌落熔断器,选100A的熔丝,这是最省钱的做法,特殊情况,用户要求不高,也没有违反哪条规范的,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------瓦斯继电器装在变压器本体里,并不是瓦斯保护装在变压器里,应该分清楚.单纯本体瓦斯继电器,没有出口跳断路器,谈什么保护呀.供电部门要求你装,只是为了不影响别人的正常用电,懂吧.供电线路又不纯你一个用户,你设备性能不好,越级跳变电站出线开关,这条线路的许多用户跟着你停产,又假设所有用户都跟你一样,不要保护,凡什么故障都跳变电站开关,那供电局不用供电了.你也不用用电了.这是公共利益,不单纯是保护你的变压器,懂吧.
2008-06-04 00:08:04
来自 PC
评论
举报
zidaneby
学习中。。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。
2008-06-03 16:05:03
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(156条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
zhangxionhua74
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
54
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.1 万条内容 · 236 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(156 )
