我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?

全部回答(156 )

  • 大虾大虾
    供电局说了算...............................
    2008-07-18 13:21:18 来自 PC 评论 举报
  • hkmm
    电业局太腐败了,下属企业作箱变和配电柜买的价太高了,这些企业还不交电费,不听他们的就。。。
    2008-06-07 20:00:07 来自 PC 评论 举报
  • tian_zhongyang
    供电部门一般要求500kVA以上进行高压计量,加上你是1000kVA,所以装高压柜是肯定的。我们这里还要装PT柜 更麻烦
    2008-06-04 11:13:04 来自 PC 评论 举报
  • dogsnake88
    所有的人动不动就是电业局不让装,都是电业局的跟屁虫啊?
    哪像一群搞技术的,说不行也要用规范说话啊,用数据说话,哪些地方不行,说依据,拿电业局做依据,那要你设计师干什么呢?
    好比消防,以前老说消防队不允许,现在不说了,都说违反了高规,违反了某某规范等等,这就是进步的表现.
    但对于电业局,怎么就节节败退呢?怎么就语无伦次呢?连技术人员的骨气都没有了呢?

    说一个事实,我们的电气设计人员该脸红

    变电站的保护开关几乎都是装在户外的,只不过户外不见得就比户内便宜,不是吗?

    有专门的户外高压六氟化硫断路器LW5-10.断路器两边装互感器,就能够满足所有的1000KVA变压器的保护要求.不就是要装过电流保护就可以了吗?瓦斯保护本来就装在变压器里边的.
    800KVA的变压器就可以用熔断器保护,规范是允许的,1000KVA也不是说绝对不可以用熔断器保护,没有非得要断路器.
    有的西方国家就是用熔断器保护1000KVA的变压器的,甚至1600KVA的变压器都用熔断器保护,认为更可靠更安全,事实也确实如此,简单的就是可靠的,10万元的变压器也用不着10万元的设备去保护

    若非要装个户外高压跌落熔断器,选100A的熔丝,这是最省钱的做法,特殊情况,用户要求不高,也没有违反哪条规范的,
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------瓦斯继电器装在变压器本体里,并不是瓦斯保护装在变压器里,应该分清楚.单纯本体瓦斯继电器,没有出口跳断路器,谈什么保护呀.供电部门要求你装,只是为了不影响别人的正常用电,懂吧.供电线路又不纯你一个用户,你设备性能不好,越级跳变电站出线开关,这条线路的许多用户跟着你停产,又假设所有用户都跟你一样,不要保护,凡什么故障都跳变电站开关,那供电局不用供电了.你也不用用电了.这是公共利益,不单纯是保护你的变压器,懂吧.