土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [设计]机组与水泵一一对应问题

[设计]机组与水泵一一对应问题

发布于:2007-03-01 16:15:01 来自:暖通空调/专家热线 19 12874 [复制转发]
根据03版的技术措施规定:一次循环泵的台数,应按冷水机组的台属一对一设置,一般不设备用泵,但现在有些图仍然是设备用泵。而且如何实现一对一的设置呢?

1172737236186.gif


1172737236226.jpg

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • apple5457
    apple5457 沙发
    新手,长见识了
    2010-09-04 00:43:04

    回复 举报
    赞同0
  • zln1976
    zln1976 板凳
    我也这么认为。
    2007-03-05 21:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • zln1976
    zln1976 地板
    呵呵!目前,我教大专,我带中央空调的毕业设计!由于自己从来没做过 ,所以很担心出错!!
    2007-03-05 21:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhengshg1979
    措施就是措施,毕竟不是规范,我认为即使机组和水泵为一一对应的,水泵也要备用,另外,相应的冷却塔和冷却水泵也都是一一对应的才有意义,才能节约更多的电能
    2007-03-05 15:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhengshg1979
    备用泵不是为了对应,而是为了防止一台坏了的时候,可以不影响整个系统的运行,同时,也不影响主机
    2007-03-05 15:56:05

    回复 举报
    赞同0