距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(27)
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
专家热线
3548 条内容 · 54 人订阅
阅读下一篇
请问何谓屋顶隔热措施?具体如何实施?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27)
只看楼主 我来说两句牛角尖要钻,但钻完还得出来。
理论上100m3/h的新风加湿后还是100m3/h吗?空气密度的概念是什么?工程上的简约将有助于将精力放在刀印上。
回复 举报
回复 举报
回复 举报
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h
问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。
100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g
即:水蒸气质量=单位含湿量*总湿空气量/单位湿空气量
注:1.2为湿空气的的密度,
所以计算加湿量应为:((100*1.2)-(269.4/1000))*8.25/1000=0.988 kg/h
两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差
另一计算方法:
加濕量=狀態點10.5g/kg時候的水蒸氣的量-狀態點2.25g/kg時候的水蒸氣的量,10.5g/kg時候的水蒸氣的量=10.5*100*1.2(1+0.0105)=1246.9g/h,2.25/kg時候的水蒸氣的量=2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g/h.即加濕量=1246.9-269.4=977.5g/h=0.977kg/h.
查见计算结果偏小,造成成这样的原因是什么呢?
原来我们加湿前后的湿空气的密度都以1.2kg/m3计,含湿量为10.5g/kg時候密度约为:1.21kg/m3
10.5g/kg時候的水蒸氣的量=10.5*100*1.21(1+0.0105)=1257.2g/h
即加濕量=1257.2-269.4=977.5g/h=0.988kg/h.
计算结果一致
回复 举报
严格按定义计算(100m3新风):
初状态水蒸气量:100*1.2*2.25/(1+0.00225)=269.4g
终状态水蒸气量:100*1.2*10.5/(1+0.0105)=1246.9g
过程加湿量:(1246.9-269.4)/1000=0.977kg
100m3/h新风加湿量:0.977kg/h
结论:两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差得出加湿量。