(以前提出过,怕大家没看见,特单独列出.占用大家宝贵时间,抱歉!)规范上说供消防车取水的消防水池,保护半径不大于150m,怎么来理解?在我做的项目中,很多都是工业厂区,其最远点距水池往往超过150m.但是消防部门也没有提出这个问题.而且消防水池的水量还是包括了室外消火栓的用水量.但泵房出来的消防管网也没有和室外消防管网连上. 谢谢.(热切期望中!)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(220)
只看楼主 我来说两句回复 举报
:handshake
回复 举报
回复 举报
哈哈,唯一有点安慰的就是,甲方是小日本!
回复 举报
现在把前辈们的意见总结一下:
1、室内消火栓系统只有临时和常高压系统,不存在低压系统,凡是不满足水压、水量要求的不任是多层民用建筑还是多层厂房,都要求设置水泵+水池+屋顶水箱(稳压设备也行如气压罐),以满足最不利点消火栓压力要求;
2、室内消火栓除有临时和常高压系统外,也有低压系统,多层建筑可以不设水泵、水池、水箱
3、室内消火栓只有临时和常高压系统,但临时高压系统的加压设备不一定是泵,可以是消防车,系统一定要设水泵结合器、屋顶消防水箱;这样就可以省掉水泵与地下水池以降低造价;
按照建筑设计防火规范要求:临时高压系统时,消防水箱设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,一般建筑是很难满足最不利点消火栓栓口静压要求的,所以稳压设备是不可少的,市政管网不能直接用泵抽水,所以水池是不可少的,所以按照要求水池+水泵+屋顶消防水箱+稳压泵是一样都不能少的;(个人认为如果死扣规范好像是这样的),但各地消防部门对这的理解好像不太一样,比如南昌地区,多层侧重外救,即使水压、水量达不到要求,可以不设水泵与水池,设个屋顶水箱与水泵结合器就可以了,满足十分钟的用水量,十分钟后的事就是消防队的事了!我个人还是比较赞同第三点的,这和我们的国情比较符合!