钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 600, H2=1300 T1= 8 T2= 10 T3= 10

** 梁高厚比超限
计算值: 116.250, 容许值: 66.026

** 梁宽厚比超限
计算值: 10.600, 容许值: 9.079

上面是用PKPM计算的结果,结构是30m的双坡单跨厂房,柱子为砼柱,屋面为钢梁,应力满足,请问宽厚比超限该如何修改?

全部回复(41)

只看楼主 我来说两句
  • jincwx
    jincwx 沙发

    是的,加厚翼板

    2022-03-16 10:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • 小时233
    小时233 板凳

    翼缘薄了,加厚

    2018-05-21 10:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • 天涯居士
    天涯居士 地板

    ,同样为此事头疼!

    2018-05-21 09:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • swm69
    swm69 4楼
    2018-05-19 08:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • hhx811212
    hhx811212 5楼
    要满足梁的高度变化率小于1/60.满足轻钢规程的要求