各位大虾帮帮忙,小弟正在做一个设计,计算负荷是1400KVA,现在想选用1600KVA的变压器,但是负荷率达到83%左右。但是如果选用2000KVA的变压器负荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何选择了,请各位大虾帮助确定一下?

全部回复(100)

只看楼主 我来说两句
  • ly813
    ly813 沙发
    S9型最佳负载率是30%-40%
    2017-06-09 21:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • co1446261666731
    学习学习:D
    2016-11-27 19:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1451974653224
    寒塘渡鹤影 发表于 2011-9-5 15:49 甲方老板会吃了你必须滴 搞开发尤其注重前期成本控制 所以甲方懂一点的 初设就让你修改了
    2016-11-25 15:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • guanshui
    guanshui 4楼
    注意规范要求“不宜”超过85%,而不是“不应”。实际上计算出的变压器负荷率通常较大,实际运行时负荷率均偏低,所以可以采用较高的计算负荷率
    2016-04-28 10:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • r00092137
    r00092137 5楼
    技术措施2003版第17页最后一行给出了负荷率70~85