土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程论文 \ 请教地下汽车库坡道的利用

请教地下汽车库坡道的利用

发布于:2011-06-02 14:14:02 来自:给排水工程/给排水工程论文 14 7352 [复制转发]
请教:
1、地下汽车库能否利用汽车坡道作为消防疏散口使用?如果可以,需要具备什么条件?
2、以前的设计,地下汽车库作为人防使用时,战时是可以利用汽车坡道作为人防出入口之一使用的,不知道现在是否允许?

谢谢!

[ 本帖最后由 daming30 于 2011-6-2 14:16 编辑 ]

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • 易水寒zjh
    易水寒zjh 沙发
    汽车库有两个疏散口:汽车疏散口和人员疏散口,两个疏散口必须分开设置
    1、汽车坡道就是汽车疏散口,单车道不小于4米,双车道不小于7米
    2、人员疏散口每个防火分区两个,
    两种疏散口的设置具体要求你去看汽车库防火规范。
    汽车库的两个出入口在人防工程中,都可以作为人防出入口使用。
    需要注意的是,战时和平时时分别考虑的,不要混淆。
    2011-09-21 10:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • daming30
    daming30 板凳
    再补充三个问题:
    以下问题都是地下车库,不是人防的:
    1、车库设计规范规定:“排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m”,这里的“排烟口”是否可以是排烟道的进风口?
    2、看到不少项目两个防火分区共用排风机房,并且共用出顶面排烟道。不知道是否有问题?
    3、排风管是不能穿越防火分区的,但是新风管道可以。请教新风管道穿越防火分区是否有限制?
    2011-06-14 09:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • wmc_163
    wmc_163 地板
    口部也节省不了,4000平方米的车库已有2个消防疏散出入口,8000平方米的车库至少有4个消防疏散口。
    2011-06-13 19:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • daming30
    daming30 4楼
    就是说即使8000平米划分为一个防护单元,可以节省口部面积,但是不省风机房面积对吧?
    2011-06-13 10:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • wmc_163
    wmc_163 5楼
    如上层为人防,下层人防不论面积大小、可以只划分为一个防护单元。但在设计中,下层人防是结合防火分区来划分人防防护单元的。如对于下层人防平时为汽车库,2个防火分区面积为2x4000=8000平方米,理论上可以将8000平方米划分为一个防护单元,但战时一套通风设备带不起这么大的面积,要分几套通风设备来带、效果未必好。所以本人认为:下层人防还是以4000平方米来划分防护单元(1个汽车库防火分区或4个库房防火分区或2个商业防火分区),设备带的起,人防又安全。
    2011-06-11 03:04:11

    回复 举报