土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 多大容量的10kv变压器才需要设计安装高压控制柜

多大容量的10kv变压器才需要设计安装高压控制柜

发布于:2011-03-02 23:15:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
印象中好像是1000kva以下的不用。谁能具体说说。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • woodman1999
    woodman1999 沙发

    《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285_2规定,0.4 MVA 及以上车间内油浸式变压器和 0.8 MVA 及以上油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。 当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当壳内故障产生大量瓦斯时,应瞬时 动作于断开变压器各侧断路器。 

    电力公司没有强制要求

    2021-02-04 09:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • cjxxsld
    cjxxsld 板凳
    学习了,谢谢各位。
    2014-09-24 09:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位高人电压互感器的作用

请问各位高人电压互感器在配电柜的作用

回帖成功

经验值 +10