一个小火电如果完全脱离了电网,怎样去设计改造原来设备?——15万的机组,原220kV、110kV出线都有,即主变是三卷变,有中压侧和高压侧两个电压等级。谁请指导一下。QQ951907462

全部回答(20 )

  • chizonl

    谢谢大家的回复,大家都说的很好,谢谢大家!我统一解释一下,我当时就是想找到一些改造成柴油发电机启动的方案或思路。我们是小火电,启动对大机组来说相对快些,所以上级调度有调研看看我们厂能不能改造实现黑启动,因为当台风来时可能省内局部地区会有大面积的停电情况出现,需要小机组在没有外来系统电网供电的情况下迅速启动顶上,提供部分应急电能给城市。后来这个项目不了了之了,技术上方案上应该是没有问题的,只是改造工程量和费用上不划算,而且还有其他一些水电厂、燃气电厂可以黑启动,就不考虑我们这些小火电来黑启动了。估计是这样吧,当时没有深入开展相关工作。

    2020-12-27 10:11:27 来自 PC 评论 举报
  • deadspace
    原来是这样啊!学习了!
    2011-05-05 15:19:05 来自 PC 评论 举报
  • ccccyq
    谢谢,又学到知识了
    2011-04-28 09:07:28 来自 PC 评论 举报
  • sgluo302
    许多用能企业为了利益最大化一般都建了自备电厂,一般都是孤网运行。在整个电气系统出故障的时候就涉及到黑启动的。
    他们的黑启动都是利用备用的大功率柴油发电机先起来把锅炉的辅机先搞起来然后通过锅炉启动产生蒸汽来冲转汽轮机然后再带给大的负荷起来。
    这个过程在许多企业自备电厂作为一个重要的事故处理来学习。这些企业锅炉都是用CFB锅炉可以在焦急情况下做压火处理,然后只要柴油机一起来把辅机搞起来很快就可以恢复的,一般2-4个小时可以恢复的。
    关于黑启动和孤网运行可以加QQ316898104讨论。
    2011-03-28 13:29:28 来自 PC 评论 举报
  • tank-----no.1
    黑的本质是由小到大,麻雀虽小也是五脏俱全啊!
    2011-03-04 19:28:04 来自 PC 评论 举报