高层建筑小区,每个单体均需要设置消火栓水泵结合器?

发布于:2006-02-27 20:13:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 264 19465 [复制转发]
作高层建筑小区的时候,如果单体数目有十几幢,是否每个单体均需要设置自己的消火栓水泵结合器,还是可以合起来一起设置,这个有没有具体的说法,请各位老大指导一下。
另外如果小区有大型的地下停车库,车库内部的整体是一个大型的消火栓系统,我本人是将就近的几幢合起来设置一组,不知道这样做法是否可行?

全部回复(264)

只看楼主 我来说两句
  • sunno1888
    sunno1888 沙发
    同意观点!!!
    :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
    2009-10-09 15:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • panchangjie86
    panchangjie86 板凳

    没有抓到主要矛盾
    2009-01-12 17:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • wssf5
    wssf5 地板
    如果是在一个环网上的,我认为可以的
    2009-01-12 11:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • gdslrq220
    gdslrq220 4楼
    还是分开的好,还有三四幢合一起还可以接受,要不供水压力会浪费很多,还有,那么多一起,都不知哪个是哪幢的,又浪费管,只是美观不够好用。我做那么多高层的,个人认为分开好。
    2008-10-24 16:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • yunbaizhu
    yunbaizhu 5楼
    室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:
    7.4.5.1 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。
    7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
    2008-10-21 23:30:21

    回复 举报
    赞同0