选择性在电流的设置上多一个Iset2,即短延时脱扣器,而非选择性在电流设置上只有Iset1 (长延时脱扣器) 和 Iset3(瞬时脱扣器),所以选择性断路器要比非选择的贵很多。
Iset1整定方法::约定不脱扣电流为1.05倍额定电流(线路电流);约定脱扣电流为 1.30倍额定电流
Iset2整定方法:一般为Iset1 的3;4;5;6倍
Iset3 整定方法:大于10倍的Iset1。
选择性的优点是断路器在在短路故障的电流达到设定值时0.4-0.8秒内可以掉闸,而不至于把上一级断路器也跟着掉闸。
选择性与非选择这是针对变电室的开关的,局部的配电箱不谈这个。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
断路器
7.25 万条内容 · 231 人订阅
阅读下一篇
EATON IZM9 ACB 伊顿电气 IZM9 框架断路器 样本
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句选择性在电流的设置上多一个Iset2,即短延时脱扣器,而非选择性在电流设置上只有Iset1 (长延时脱扣器) 和 Iset3(瞬时脱扣器),所以选择性断路器要比非选择的贵很多。
其实选择性很简单,就是主干线1个开关,分支开关假设有4个,我们最希望的在分支回路出现短路时候由分支开关动作,而事实是有时候往往主干线开关也动作了,造成其他3个分支开关回路也停电,损失很大,当然这个一个是产品选型问题,也可能是产品功能不全问题,因此我们希望在分支回出现短路时候,主开关有个短路短延时如果在延时期间内分支开关动作最好,否则延时时间外主开关动作,尽量减少损失。这就是断路器的选择性,一句话为了保证系统供电的连续性。
选择性短路器开关功能:过载、短路特性、短路短延时特性。
非选择性断路器开关: 过载、短路。
回复 举报