发布于:2010-01-18 22:14:18 来自:暖通空调/通风排烟 142 15515 [复制转发]
有一个长度62m的内走廊,建筑条件限制,左侧15m处带窗户,且面积超过走廊面积2%,走廊另外一头为防火门与中庭分割,由于不满足“排烟口距离最远端不超过30m”的要求,是否可以考虑在距离右侧防火门19m处再设置一防火门,这样左侧为43m内走廊,满足排烟要求;右侧小于20m的内走廊可以不考虑排烟。 不知道这样行吗? 似乎可行,但这样好像将一个大的不满足要求的区间,划分为若干个小的可以不做处理的小分区,似乎很很滑稽!请大家指点!

全部回复(142)

只看楼主 我来说两句
  • clalx
    clalx 沙发
    排烟
    2010-07-25 16:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • lonely_kid
    lonely_kid 板凳
    排烟风口在高规中亦有规定啊
    高规规定:当建筑为一类高层建筑及建筑高度超过32米的二类建筑当内走廊超过20米需设排烟设施的。
    当然首先你是不能随意变更防火分区的。
    看看是否对楼主有所帮助。
    2010-07-24 10:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • creative_21cn
    creative_21cn 地板


    为何超过6m,就是按35m计,请问该说法的出处?

    [ 本帖最后由 creative_21cn 于 2010-7-19 16:03 编辑 ]
    2010-07-19 16:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • chen_880412
    不满足规范 自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m
    2010-07-17 21:34:17

    回复 举报
    赞同0
  • alexander1227
    感觉有点儿排烟分区最终会可能穿过防火分区似的。悬。其实说实在的,自然排烟更多是建筑专业要考虑的问题,跟他们协调好了。是重要的。
    2010-07-06 11:04:06

    回复 举报