土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 鸿业管立得——雨水

我是纯小白一个,请各位大神指点一下

问题一:我在布置雨水管的时候,提前设置了DN600管径对应0.15%的坡度,但是实际高程÷距离不等于0.15%,这个怎么办呀?难道我要根据路面坡度 把每段管到的坡度计算一下吗?QQ图片20220923202408.png

问题二:我布置管道,分别有600/800/1000的管径,但是我的自然地面标高与官底内标高有的差两米多,有的差零点几米,都不够管道宽度,这个怎么回事?怎么解决呀?

全部回答(3 )

  • zzjjzz3

    1、如果地面高差过大,设置坡度0.15%,可能会不满足覆土要求。软件会自动调整管线的数值。

    2022-10-09 11:29:09 来自 PC 评论 举报
  • wangbqqq0219

    1、当布置井时系统会自动设置井底标高,需要重新计算并赋值回图内管道,更新标注即可;2、管道布置可管底平接、管顶平接、管中心接,也可跌水井接。

    2022-09-26 09:32:26 来自 PC 评论 举报
  • xiaoxiongweinitg

    1.最好随坡设置管道坡度。2.覆土实在不够的情况下,采用跌水井。

    2022-09-25 18:07:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.25 万条内容 · 632 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10