1、坍落度试验(现场)


(1)试验仪器
坍落度筒;捣棒
(2)试验步骤
湿润坍落度筒及其它用具,并把筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住两边的脚踏板,使坍落度筒在装料时保持位置固定。
把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面。
浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口,插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的混凝土并用刀抹平。
清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成。
从开始装料到提起坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。
提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后的混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值。
坍落度筒提离后,如混凝土发生崩塌或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定。如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土和易性不好,应予记录备查。
观察坍落后的混凝土试体的粘聚性及保水性。粘聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打。此时,如果锥体下沉,则表示粘聚性良好,如果锥体倒塌,部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。
保水性以混凝土拌合物中稀浆析出的程度来评定。坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露,则表明此混凝土拌合物的保水性能不好。如果坍落度提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝土拌合物保水性良好。
混凝土拌合物坍落度以mm为单位,结果精确至5mm。

2、含气量(现场)
(1)试验仪器
含气量测量仪;捣棒;台秤
(2)试验步骤
进行混凝土拌合物含气量测定时,先用湿布把容器和盖的内表面擦净,然后装入混凝土试样进行捣实。
捣实分机械振动和手工插捣两种形式,坍落度不大于70mm的混凝土宜用震动台振实;大于70mm时宜用捣棒捣实。
用捣棒捣实时,将混凝土拌合物分三层装入,每层捣实后的高度约为容器高度的三分之一。每层用捣棒插捣25次。各次插捣应在截面上均匀分布,插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面。每层捣完后可把捣棒垫在容器底部,将容器左右交替地颠击地面各25次。
用震动台振实时,一次将混凝土装到高出容器,装料时可用捣棒稍加插捣,振实过程如混凝土沉落低于内口,则应随时添加混凝土。振动至混凝土表面平整时,即停止振动。
施工现场进行混凝土质量检验时,其捣实方法应根据施工时实际采用的捣实方法而定。
捣实完毕后应立即用刮尺刮平,表面如有凹陷应予以填平,然后用抹刀抹平,使表面光滑。然后在正对操作阀孔的混凝土表面贴一小片塑料薄膜,擦净法兰盘,放好缩封圈,加盖拧紧螺栓。
关闭操作阀,打开进气阀,用气筒找气,使室内压力略大于0.1Mpa,轻押表盘使指针稳定。打开排气阀,并用操作阀调整压力,使压力计的指针刚好指在0.1Mpa,处,然后关紧所有阀门。找开操作阀,使室内的压缩空气进入容器,待压力计指针稳定后,测读表值。
打开排气阀,解除压力,然后重复上述操作步骤,对已装入容器的试样再一次测读表值。
以两次测值平均值,按含气量与压力表读数关系曲线查出相应的含气量。
如两次测值相差大于0.2%,则应进行第三次测定。如三次测定结果与前两次测定中最接近的值相差仍大于0.2%时,则此次试验无效。
混凝土拌合物含气量=两次含气量测定的平均值-骨料含气量

3、立方体抗压强度试验
试件从养护地点取出后,先将试件表面擦拭干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测量精确至1mm,并据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。
试件承压面的不平度应为每100mm不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1o。
将试件安装在试验机的下压板上,试件的承压面与成型时的顶面垂直。试件中心应与试验机下压板中心对准。开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。混凝土试件的试验应连续而均匀地加荷,加荷速度为:混凝土强度等级低于C30时,取每秒0.3~0.5Mpa;混凝土等级高于或等于C30时,取每秒0.5~0.8Mpa。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏。然后记录破坏荷载。
混凝土立方体抗压强度fcc=P/A ,其中P为破坏荷载,A为试件承压面积。
计算精确至0.1Mpa,以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值。若三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%,则把最大值或最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值。如有两个测值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试验结果无效。
取150×150×150mm试件的抗压强度值为标准值,用其它尺寸试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数,其值为对200×200×200mm试件为1.05,对100×100×100 mm试件为0.95。 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

水利工程资料

返回版块

1.17 万条内容 · 100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋主要试验项目操作方法

1、拉伸试验 (1)试验仪器 试验机;引伸计;量具,如游标卡尺、螺旋千分尺。 (2)试样制备 按规范要求进行取样 钢筋拉伸试件的长度为5d0+200mm或10d0+200mm。d0试件的公称直径。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10