土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机电设计管理之道—我以我心荐“轩辕”

机电设计管理之道—我以我心荐“轩辕”

发布于:2022-08-19 09:31:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 3

来源:机电人脉

|

作者:王波

[复制转发]
作者 王波

前段时间与诸君分享了我的机电设计管理部分心得,承蒙大家厚爱,不胜感激。

“为学日益,为道日损” ,日常设计管理中我们不光要关注技术的积累;同时更要总结、调整自己管理的思路及办法,不断提升自身管理水平。

知识、经验积累得越多越好,因这些会很好的帮助专业管控和问题分判。而管理者需要不断减损杂欲妄想,需务实而踏实、执着而唯一。

机电人的“ ”应追寻内心,用 “责任心”、“敬畏心”、“谦卑心”、“求知心”、“平常心”、“热爱心“ 等驱动、践行专业、职责之本分。

#1 责任心与敬畏心

前文所提“三位一体”中的全过程管控,要求设计师不光只关注设计工作本身,还应 关注施工、调试、物业运营等 工作,这就是一种责任心的表现。

具备全过程的管理意识和整体的责任心,在日常工作中逐步落实、践行,从而实现系统的最终落地和完美展现。

机电系统复杂,规范众多,产品多样,时间跨度长,设计要通晓各类规范,了解产品特性,清晰各阶段重难点等,从而对设计师综合素质要求较高,更需要强大的责任心支撑。

机电系统除了满足功能外, “安全”性更加重要 。管理中会面对诸多安全方面的考验,要求我们时刻不能松懈。

安全需要敬畏, 敬畏安全就是敬畏生命 ,如消防报警等系统直接涉及安全及生命问题,我们安全意识要加强,责任心更要加强,工作中要加强审图力度,加强深化设计管理等。

面对规范强条应恪守职责,不能因成本等因素突破规范而留下隐患。某种意义上讲敬畏规范就是敬畏生命。人需要一颗敬畏之心,不能无法无天。

如漏电火灾系统,因很多项目存在漏电指标超标问题,过程未加强管控,待施工完再整改,难度较大,有些地方已不具备整改条件。所以有人提出既然都漏电超标,似乎也没什么明显的危险存在,干脆拆除。我想这是一件本末倒置的事情,没认识到问题的严肃性,岂不知30%的火灾是因电气火灾引起。 规范类的事情可以挑战,但不要轻易突破

管线综合中我们要关注管综排布的原则及标高、支吊架的受力计算等,同时也要关注伸缩节等细节的设计、关注施工工艺等;管综涉及机电、结构等专业,涉及设计、施工等单位,涉及安全、效果、成本等因素。

如设计说明中有些做法泛泛说明引自某图集,岂不知图集并不完整,没有此具体做法。03S402室内管道支架及吊架图集就没有300以上管径的内容。因此我们要慎重选择图集,需要深化设计来填图集的坑。此方面就靠经验和责任心了。

#2 求知心与谦卑心

机电系统复杂,专业性较强, 如想专业见长,需自始至终保持一颗求知心和谦卑心

行业内有专家、学者,需要与其多交流、沟通学习,从中不断的开拓眼见和思路,不断的积累专业经验,结合工作中的具体问题要钻研透。

如楼控系统,要懂控制系统也要懂空调工艺;搞清监控点位设计原则,也要搞清控制策略;搞清相关设计,也要懂相关施工调试。要知其然和所以然。

如李总与大家所分享的   商业屋面设计  及   排油烟系统  ,通过调研及案例,整体系统的阐述了相关问题,演讲者用求知心驱动、产出研究成果,听众因求知心而从中吸收营养和知识。

日常中也应谦卑,作为一名设计师,你可能在安装调试方面不如工程师有经验,可能在运营管理方面不如物业人员有经验,可能在产品性能方面没有厂家有经验,故他们从施工、运营等角度提出的图纸问题,应虚心听取和分析,不要想当然;现场巡查中则要虚心跟工人请教,从现场中查找反思设计问题。

如风井二面或三面是混凝土墙,风井设计时并没有考虑风管的安装操作空间,就会造成风管无法有效连接,存在漏风等问题。

你再专业也会有不擅长的地方,因此我们要保持一颗谦卑的心,虚心与身边的同事、朋友学习。求知心会使你专业钻研更深,谦卑心会使你专业领域走的更远。

#3 平常心和热爱心

建筑领域机电毕竟是小专业,工作中往往是建筑专业牵头,如想踏踏实实走专业路线,那就 需要一颗平常心,把自己心态调好,不急不躁,认准自己的定位

机电系统杂乱,工作量大,真正做好一件事需要付出加倍的努力,往往还收效甚微,有时甚至还费力不讨好。

机电毕竟不同于建筑、精装,大家都可从观感角度评说一二,机电需要功夫,需要深入研究。

某项目与厂家对接时提出冷却/冻泵设计院所选断路器选型偏少,具体如下:

拿160kW电动机举例,cosΦ取0.8,计算电流取304A。启动电流按7倍额定电流计算:

304x2.2x7=4681.6(A);

MA型断路器选型400A,MA脱扣器一般8~14倍可调;4681.6/400≈11.7倍,在8~14倍范围内。

 
图1

从上图看出,星三角启动在星角转换阶段,会产生一个峰值电流(     ),但该峰值电流是小于直接启动的启动电流(     )的,即     >    

由以上计算结果看,断路器磁脱扣能躲避直接启动的尖峰电流,那么对于星三角启动星角转换时产生的峰值电流,理论上也应该没有问题。

根据电动机特性曲线,从图2可以看出,轻载启动、一般启动、重载启动,启动电流基本是一致的,仅是启动时间上的差别。

 
图2

所以对于厂家提的“星三角启动要求空载或者轻载启动,所以要求水泵关阀门启动,否则会过载跳闸”的说法没有说服力。

根据以上,我们便可以思考,是不是贴牌的功率有误?或者是否拿上一级大功率的单级泵替换了本级的多级泵?

专业研究需要我们敢于做冷板凳,敢于寂寞,虽机电是小专业,但我们在这条路上一直追寻,同样会得到大家的尊重。我们要用平常心在专业道路上去追梦。

热爱专业才能在专业道路上走得更远 ,因热爱才会钻研,因钻研才能创新,我们要探索,要追求创新。技术创新,管理创新,有创新性思维。

如前文   【微分享】减碳技术路径案例分享:群智能系统在商业综合体的研究及应用   所讲的群智能技术就是技术类创新,实际工作中敢于运用新的技术在项目中应用或试点,通过一系列的管理措施保证新技术能够完全实现,同时及时总结经验教训使技术逐步完善成熟。

特别随着双碳的国家政策,一系列节能、低碳技术逐步被大家所接受和认可,如“中深层热泵”技术、“光储直柔”技术等。

因为热爱采用激情,才能坚持,在专业上走的更远。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

电气工程原创版块

返回版块

1.76 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两根2.5平方电线拧在一起相当于5平方电线吗?

两根2.5㎡电线拧在一起可以用。近似于4.5㎡。前提是材质要相同,长度也相同。两相同载面导线双拼在工作维修是常见的。 一般小载面(10㎡)以下不提倡也不会用。用得最多的场所在配电方面有时因大尺寸电缆施工难度大就用两根电缆双拼解决。只要达到材质、长度相同,两根相同载面导线的载流量就可达到一根导线的载流量。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10