知识点:通风换气系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
摘要:目的,进究改进和评价室内空气质量的实用方法。方法在大量的现场调查研究的基础上,根据室外风速,风向频率和室内外温差估算室内综合换气次数。结果实测值与计算值最小偏差为2%,最大偏差为46%。平均偏差17.1%结论 室内综合换气次数可以科学地反映室内空气质量
关键词:预测模型:换气次数:自然通风
.............................................................................................
.....................................................................................................................
内容很多,不一一展示啦,有需要的戳下面链接
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p54982293.html
浅谈室内空气污染与通风换气
https://ziliao.co188.com/p129774.html
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
防烟楼梯间及前室的机械防烟知识点:机械防烟设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 防烟楼梯间及前室的机械防烟 《高规》关于机械防烟第8.3.1.2条规定:“采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室,应设置独立的机械加压送风的防烟设施”。 《高规》关于机械排烟第8.4.3条又规定:“带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条规定”,而第8.3.7条的规定是:“机械加压送风的余压,除计算最不利环路管道压头损失外,尚应有余压,其余压值应符合下列要求:8.3.7.1防烟楼梯间为40Pa~50Pa;8.3.7.2前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为5Pa~30Pa”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发