土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程论文 \ 关于排水明渠计量渠设计

关于排水明渠计量渠设计

发布于:2022-05-31 14:43:31 来自:给排水工程/给排水工程论文 0 8 [复制转发]

对于污水站最后的出水口排放,我们一般使用明渠流量计,首先是它简单、实用、且便宜。

根据测量方法可分为薄壁堰法、P槽法、PB槽法、潜水电磁法。四种方法的性能比较见下列表:

1654310267(1).png

从上表可以得知,在薄壁堰中,三角堰、矩形堰、等宽堰分别适用于小流量、中流量、大流量,槽法顾名思义需要在渠道装入槽,所有槽法和堰法需要借助液位计测量,潜水电磁法不需要再借助液位计,可以直接测量。

槽法2种主要区别于明渠和圆形暗渠,下面举例谈谈常用的明渠流量计P槽法(巴歇尔槽)的设计过程。

参考标准为CJ/T3008.3-1993.

一污水站出口正常流量为1340m3/h,

1654650020(1).png

1654650106(1).png


1654650153(1).png

根据上述标准信息,我们可以选用喉道宽度为0.45m,流量范围为4.5~630L/s即16.2~2268m3/h款式,可以满足1340m3/h的流量测量要求。

该款式总槽长度为L1 L2 L=2945mm,包括进出口段和喉道三个尺寸。进水段上游底宽B1=1.02m,根据标准在计量渠前设置的行近渠道长度为进水段上游底宽的10倍,那么为10.2m,行近渠道为顺直平坦的矩形明渠。

安装示意图如下:

1654310772(1).png

标准要求墙高为950mm,考虑超高保护设计1180mm。B>B1,考虑扩散角取值1300mm。

实际施工过程是,建好基础的明渠(1300*1180*15000)后,将购买的明渠计量槽搁在明渠的适当前后位置,然后对计量槽的底部及两侧进行填充固定到位即可。

液位计采用超声波液位计,测量进口段液位h,然后根据液位及计算公式即可得到在线流量。