土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 连梁抗剪不满足如何处理?

23层框剪结构、7度(0.15g)、三类场地、第二组,下面10层几乎都有这个问题

image.png

全部回答(1 )

  • wudilc123

    刚度系数折减填小一点,必要时可取0.5

    2022-06-01 18:40:01 来自 PC 评论 举报