装中央空调师傅在梁上开了个槽给空调管道走。但是把一根20mm主筋打断了,开的槽大概有100X100cm大,梁有250X500截面,只开了梁的一半,梁另外面都是整体的。开在梁端的位置,原本梁里4根主筋(上下各两根),现在只有三根主筋了。橙色横线以上是梁。这样需要加固吗?会有什么隐患

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • 勤快的猫王

    不仅需要,而且必须。

    2022-06-21 22:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • 董轩雨
    董轩雨 板凳

    这个不安全啊!

    2022-06-14 10:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1652144331739
    这个梁确认了是200X700的,梁截面还剩1100
    2022-05-30 21:05:30

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 俊彩星驰

    支座端截面削弱,同时钢筋锚固失效。地震时这就是个薄弱点,为了自己安全还是加固吧。

    2022-05-27 20:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • 梦幻无极

    断纵筋了,肯定需要加固啊

    2022-05-26 20:11:26

    回复 举报
    赞同0