输电线路北斗沉降在线监测设备,针对杆塔塔基失稳、沉降等隐患针对灾害天气,地质变化给输电杆塔的安全稳固带来严峻考验,为应对杆塔隐患排查和精准监测,特力康科技公司研发生产了一套运用北斗定位系统的办法来“防患于未然”。 特力康输电线路北斗沉降在线监测设备TLKS-PMG-CJ基于北斗导航系统高精度定位技术,针对杆塔塔基失稳、沉降及杆塔发生变形、倾斜等隐患,无需现场查看,通过监控后台就能了解杆塔的微观变化,甚至是肉眼难以觉察的隐患,能将标记偏差从米级缩小至毫米级以内,实现毫米级地基沉降监测,充分发挥了北斗导航系统在防灾减灾领域的优势,为后续的加固措施提供信息决策参考。同时以远程智能监测代替现场人工监查,减轻安监人员的工作负担,确保安监人员的人身安全。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5)
只看楼主 我来说两句三台塑壳断路器不加电操只加分励脱扣器可以做电气互锁吗?
不加电操只加分励脱扣器是不可能的,这样一分闸就是分闸了。不加电操就没法合闸,用分励脱扣器的话,没信号给它也不会动作,动作后也无法合闸。用欠压,也不可以,欠压动作是故障动作,动作后,开关不复位是无法合闸的。我们做的都是三台电操,一个双电源控制器(两路市电的)
回复 举报
可以啊,加辅助触点或采用中间继电器配合分励脱扣器。
回复 举报
本人也觉得加欠压比分励更合理些
回复 举报
楼主;加欠压脱扣器会不会更合理些
回复 举报
原理一样,且试过分励通电的情况下,是合不上的。