正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个; 这里一个三开面板可以做三个回路使用吗
全部回答(3 )
不可以分成三个回路。开关的最大电流也是10A。
其实有几个问题,现在有的三联单控开关都是集成为一个接线柱进线了,你就没法在进线上分,这还是自己不谈规范操作;还有,即使是分开进线的开关,要是三相进线,那还麻烦
不能做,回路是从配电箱算的,不是从开关算的
主题
回复
粉丝
照明工程
14.01 万条内容 · 288 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
不可以分成三个回路。开关的最大电流也是10A。
其实有几个问题,现在有的三联单控开关都是集成为一个接线柱进线了,你就没法在进线上分,这还是自己不谈规范操作;还有,即使是分开进线的开关,要是三相进线,那还麻烦
不能做,回路是从配电箱算的,不是从开关算的