初期雨水池及事故水池是给排水项目经常涉及的事情,尤其是化工项目。目前对于初期雨水池及事故水池容积的计算也有几个规范涉及,比如A规范《石油化工给水排水系统设计规范》SHT3015-2019及B规范《化工建设项目环境保护工程设计标准》GBT50483-2019都有说到。关于初期雨水池容积计算,A规范是按照15~30mm污染面积的积水厚度计算,条文及说明如下:
B规范是按照20~30mm污染面积积水厚度计算。规范及规范条文如下:
具体计算根据污染程度把控积水厚度的选择。
事故水池的关键规范条文如下:
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
阅读下一篇
给水排水臭氧处理对剩余污泥减量化、资源化与无害化的影响# 导 读 # 臭氧作为强氧化剂和杀菌剂,此前被广泛应用于污水处理系统以改善污水出水水质,近年来在剩余污泥原位减量方面得到了广泛的关注。首先,总结了臭氧处理对剩余污泥原位减量和脱水性能的影响;其次,归纳了臭氧联合厌氧消化技术对污泥资源化的促进作用;接着,从无害化角度总结了臭氧处理对污泥中痕量有机物降解的影响;最后,对臭氧处理污泥技术的经济成本与能耗进行了总结分析。系统性认识臭氧处理对污泥减量化、资源化与无害化的影响,可为该技术的推广应用、为解决污泥处理处置问题提供借鉴和启发。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2)
只看楼主 我来说两句抢地板初期雨水主要参考环评中的指导意见,一般按照年降雨量/年降雨天数/24小时*15分钟。或者15mm~30mm。
事故时可能进入收集系统的雨水,有的按照年降雨量/年降雨天数计算,按照24小时降雨量考虑,有的按照3小时考虑。
回复 举报
目前对于初期雨水池及事故水池容积的计算也有几个规范涉及,比如A规范《石油化工给水排水系统设计规范》SHT3015-2019及B规范《化工建设项目环境保护工程设计标准》GBT50483-2019都有说到
回复 举报