土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 紧急求助 变压器爆跌落保险!麻烦大侠们回复下!在线等!!

紧急求助 变压器爆跌落保险!麻烦大侠们回复下!在线等!!

发布于:2014-09-23 18:38:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本帖最后由 qq5201314st 于 2014-9-23 18:42 编辑

2014年-9月-22日晚 3点钟 突然一下没有电了!第2天早上就去检查,发现跌落保险爆掉了!打电话给供电局的人,人来了去买来新的跌落保险(保险丝是10AH),(变压器额定功率是80)换上去之后大概2个小时左右在次爆掉。当时根本就没有使用三相电,只是看下看电视.供电局的人说是变压器有问题,但是我打电话厂家问这个问题,厂家说如果真的是变压器的问题,推上去马上就应该爆跌落保险,不应该灯2个小时在爆掉。(金山门变压器)2009年-6月出产,希望各位大侠看到底是哪里出来问题,谢谢了!!!(麻烦大家先看完在回复!)

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

800KVA箱变,低压柜有4个400A和1个315A的漏电开关,现场不够用,再加2个630A的开关...

如题,请各位大侠指教!