土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜、箱、直流系统、中压配电柜接地工艺要求

低压配电柜、箱、直流系统、中压配电柜接地工艺要求

发布于:2013-10-14 16:42:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

TN-S三相五线制接地方式简介:它是一种电力系统的接地方式,也是最安全、最可靠的工作接地方式。它由变压器引出A、B、C、N、PE(独立的保护线---中性点直接接地)三相五线供电方式。具体见下图:

图片1.jpg


一、交流部分GQH、GQH-JP、GQH-J、GQH-A、DCBS、XL-21:
1、保护接地
(1)框架开关的外壳配有接地螺丝、隔离开关的接地螺丝、接触器接地螺丝、IPC03等外壳接地螺丝、所有柜箱外壳(底板配有接地螺丝)。附下图示例

图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


工艺方法:
1、就近框架接地(柜体结构件接地电阻等效于接地线电阻)---优先选择 如果安装底板为喷涂件,必须加接地滚花垫川或引接地跨接线。
2、用下表3A对应的接地线单独引至接地排上。
(2)充电模块插件上地线接地桩头。见直流部分图示例. ----源引GB7251.1-05低压成套开关设备和控制设备。
相对应条款摘录:
7.4.3.1.10某一电器,如其可接近导电部件不能用固定方式与保护电路连接,应用导线连接到成套保护电路上,导线截面根据表3A选择。
表3A







额定工作电流A
连接导线的最少截面积
I≤20
S相导线截面
20<I≤25
2.5
25<I≤32
4
32<I≤63
6
63<I
10

7.4.1直接接触和间接接触的防护
7.4.3.1.5
e)如果将外壳当作保护电路的一部分使用时,其截面与7.4.3.1.7中表3规定的最小截面在导电能力方面应是等级效的。
表3:







相导线的截面积
相应保护导线的最小截面积S(PE)
S≤16
S
16<S≤35
16
35<S≤400
S /2
400<S≤800
200
800<S
S/4

2、工作接地
(1)氧化锌避雷器:
▲ 单个氧化锌避雷器的接一根地线引至地排。
多个氧化锌避雷器的底部做一根短铜排再用接地线引至地排。
铜排电线截面大小规格见下表:





避雷器类别
代表型号
短铜排
地线截面
低压氧化锌避雷器
HY1.5W-0.28/1.3
FS-0.22/0.38/0.5
FYS-0.22/0.38
15*3
6平方毫米
击穿保险
JBO-0.22/0.38/0.5
15*3
6平方毫米
附特殊地区要求:广东地区GQH-JP柜地线截面用16平方毫米---源自广东省广电集团有限公司(10KV及以下架空配电线路和设备运行规程)4.4.8。

图片8.jpg

图片9.jpg

(2)SPD浪涌保护器 附图示。
图片10.jpg
工作地线必须用单独引地线接于主地排上. 地线截面大小规格不小于相应的说明书地线最低要求.现罗列常用SPD浪涌保护器地线最低要求表格,请参照执行!
电线截面大小规格见下表:










防雷器型号
(其它型号参照标称电流)
标称电流

A、B、C、
N 相 线
接地线
特殊地区要求
MYS5
5~10KA
4 平方
6平方


M20B
10KA
6 平方
10平方


M40B
20KA
10平方
16平方


M60B
30KA
16平方
25平方


M80B
40KA
25平方
35平方


M120B
60KA
35平方
50平方


HY1.5W-0.28/1.3
25KA
4 平方
6平方


HY1.5W-0.28/1.3
25KA
10平方
16平方
广东 JP柜
(3)低压电压互感器PT
工作地线必须用单独引地线接于主地排上.如果主边和副边同时需要接地可并接地线(压一个线耳不断开)引一根地线至主地排上。
电线截面大小规格见下表:




PT电压互感器类别
代表型号
地线引下线截面
备注
单个的.
JDG4-0.5 380/100 30VA
不少于2.5m㎡


组合式
JYH380V/100V-3 2VA
不少于2.5m㎡


附图示例:
图片11.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片1.jpg

全部回复(149 )

只看楼主 我来说两句
  • quxiaoyi1987
    quxiaoyi1987 沙发
    本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-10-15 11:05 编辑

    (4)电流互感器CT:
    接地线要求:黄绿双色绝缘地线、截面与S1上用线相同且不小于2.5m㎡。
    单个电流互感器CT抽屉单元:
    工艺方法:
    1、抽屉内就近接地(GCK、GCS、MNS等导轨压接式结构接地良好)。
    2、电流互感器S2接地线先引至二次插件再接到主地排上(地区要求时考虑)。
    附图示说明:

    两相或三相电流互感器CT抽屉单元:
    工艺方法:
    1、抽屉内S2并接后再就近接地(GCK、GCS、MNS等导轨压接式结构接地良好)。
    2、电流互感器S2接地线并接后先引至二次插件再接到主地排上(地区要求时考虑)。
    附图示说明:

    GQH-A单个电流互感器CT单元:
    工艺方法:
    1、单元就近接地。
    2、分左右两边所有电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上(地区要求时考虑)。
    附图示说明:

    GQH-A两相或三相电流互感器CT单元:
    工艺方法:
    1、单元就近接地。
    2、分左右两边所有电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上(地区要求时考虑)。
    附图示。

    主柜或馈线总回路一组(2—4互感器)测量用电流互感器:
    工艺方法:
    1、电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上。
    附图示。

    主柜或馈线总回路一组(2—4互感器)计量用电流互感器:
    工艺方法:1、电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上。
    附图示。
    图片1.jpg

    图片2.jpg

    (5)通讯屏蔽线地:附图示。
    工艺方法:
    1、就近接地。(目前的选择使用的方法)
    2、接地线引下至主地排上。
        
    (6)隔离变压器:附图示。
    工艺方法:
    1、隔离变副边严禁接地。

    (7)充电模块地线 附图示。
    工艺方法:
    1、就近接地。(目前的选择使用的方法)
    2、接地线引下至主地排上。

    二、直流部分 GQH-D
    1、保护接地
    工艺方法:(1)按低压交流系统工艺方法。
    图片4.jpg

    图片5.jpg

    2、工作接地
    (1)绝缘模块参考地:
    工艺方法:1、黄绿双色绝缘地线必须单独引地线接于主地排上。不小于2.5平方毫米。
    图片6.jpg
    (2)通讯模模块正接地:
    工艺方法:1、黄绿双色绝缘地线必须单独引地线接于主地排上。不小于相线截面。
        
    三、中压部分 NXIEP-12
    地排工艺情况描述:10KV中压柜电气系统和电器元件接地工艺要求高,主地排在柜底部横穿整个柜体并与外壳直接接触。每台柜内的分支地排由主地排分支而引至各单个接地点。主回路开关的外壳保护接地尽量使用铜排连接,只在转角活动处用软铜编织带连接。
    1、保护接地
    (1)真空断路器---有二种摩擦接地方式:附图示
    工艺方法:一种是左右两边导轨摩擦式压接,两边并接铜排引至柜内分支铜排。
    另二种是底座磨擦压接,断路器底座下方的底座上有一个弹簧活动铜排机构,此处应采用编织带与柜内分支接地铜排连接。编织带截面不小于25 m㎡
    附图示:
    图片7.jpg

    2)接地刀---附图示
    工艺方法:接地刀两边有软铜线,是作接地用的,一般面对柜后左边接于分支地排上,右边接于机架上。

    附图示:
    图片8.jpg

    图片9.jpg

    图片10.jpg

    (3)电压互感器PT外壳---附图示
    工艺方法:1、用25平方铜编制带并接每个PT引至主接地排。
    2、利用外壳就近接地。

    (4)电流互感器CT外壳---附图示
    工艺方法:1、用25平方铜编制带并接每个PT引至主接地排。
    2、利用外壳接地。

    图片11.jpg

    (5)综保外壳----附下图示
    工艺方法:1、用不小于2.5平方双色地线引至控制小地排上再接至主接地排。
        2、利用外壳就近接地。
       
    (6)智能控制器接地端子---附下图示
    工艺方法:1、用不小于2.5平方双色地线引至控制小地排上再接至主接地排。
        2、利用外壳就近接地。

    (7)内外前后门----附下图示
    工艺方法:1、用不小于4平方透明裸导地线跨接,确保接地连续性。

    图片12.jpg

    2、工作接地
    (1)避雷器
    工艺方法:1、在一组避雷器的底部做一根不小于20*3地排再用接地线引至地排附下图示。

    图片13.jpg


    (2)PT电压互感器N:分固定式和抽屉式两种安装方式。
    工艺方法:1、每组PT电压互感器N用一根不小于4平方地线接引至抽屉内分支地排或直接引接至主地排。

    图片14.jpg

    图片15.jpg

    (3)CT电流互感器S2:
    工艺方法:1、1、每组CT电流互感器N用一根不小于4平方地线直接引接至主地排.

    引用相关标准和设计规范、规程:
    建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004
    广东省广电集团有限公司(10KV及以下架空配电线路和设备运行规程)--4.4.8
    GB7251.1-05低压成套开关设备和控制设备。
    -----框架、UPS、SPD浪涌、馈线模块接地方式图片!
    图片16.jpg

    图片17.jpg

    图片18.jpg

    图片19.jpg


    不错的资料~



    2013-10-15 10:18:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位专家帮助分析短路的原因

本帖最后由 jnzhai8981 于 2013-10-14 16:34 编辑 双电源供电,当时是I段不带电,II段带电,分段联络柜上是上端静触头不带电,下端静触头带电。分段联络柜的手车在柜外,此时一切正常,当将分段联络柜的手车推向柜内时发生事故。

回帖成功

经验值 +10