额定工作电流A
|
连接导线的最少截面积
|
|
I≤20
|
S相导线截面
|
|
20<I≤25
|
2.5
|
|
25<I≤32
|
4
|
|
32<I≤63
|
6
|
|
63<I
|
10
|
|
相导线的截面积
|
相应保护导线的最小截面积S(PE)
|
|
S≤16
|
S
|
|
16<S≤35
|
16
|
|
35<S≤400
|
S /2
|
|
400<S≤800
|
200
|
|
800<S
|
S/4
|
|
避雷器类别
|
代表型号
|
短铜排
|
地线截面
|
|
低压氧化锌避雷器
|
HY1.5W-0.28/1.3
FS-0.22/0.38/0.5
FYS-0.22/0.38
|
15*3
|
6平方毫米
|
|
击穿保险
|
JBO-0.22/0.38/0.5
|
15*3
|
6平方毫米
|
|
防雷器型号
(其它型号参照标称电流)
|
标称电流
|
A、B、C、
N 相 线
|
接地线
|
特殊地区要求
|
|
MYS5
|
5~10KA
|
4 平方
|
6平方
|
|
|
M20B
|
10KA
|
6 平方
|
10平方
|
|
|
M40B
|
20KA
|
10平方
|
16平方
|
|
|
M60B
|
30KA
|
16平方
|
25平方
|
|
|
M80B
|
40KA
|
25平方
|
35平方
|
|
|
M120B
|
60KA
|
35平方
|
50平方
|
|
|
HY1.5W-0.28/1.3
|
25KA
|
4 平方
|
6平方
|
|
|
HY1.5W-0.28/1.3
|
25KA
|
10平方
|
16平方
|
广东 JP柜
|
|
PT电压互感器类别
|
代表型号
|
地线引下线截面
|
备注
|
|
单个的.
|
JDG4-0.5 380/100 30VA
|
不少于2.5m㎡
|
|
|
组合式
|
JYH380V/100V-3 2VA
|
不少于2.5m㎡
|











0人已收藏
4人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2185 人订阅
阅读下一篇
请各位专家帮助分析短路的原因本帖最后由 jnzhai8981 于 2013-10-14 16:34 编辑 双电源供电,当时是I段不带电,II段带电,分段联络柜上是上端静触头不带电,下端静触头带电。分段联络柜的手车在柜外,此时一切正常,当将分段联络柜的手车推向柜内时发生事故。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(149 )
只看楼主 我来说两句-
quxiaoyi1987
沙发
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-10-15 11:05 编辑
2013-10-15 10:18:15
赞同0
加载更多(4)电流互感器CT:
接地线要求:黄绿双色绝缘地线、截面与S1上用线相同且不小于2.5m㎡。
▲ 单个电流互感器CT抽屉单元:
工艺方法:
1、抽屉内就近接地(GCK、GCS、MNS等导轨压接式结构接地良好)。
2、电流互感器S2接地线先引至二次插件再接到主地排上(地区要求时考虑)。
附图示说明:
▲ 两相或三相电流互感器CT抽屉单元:
工艺方法:
1、抽屉内S2并接后再就近接地(GCK、GCS、MNS等导轨压接式结构接地良好)。
2、电流互感器S2接地线并接后先引至二次插件再接到主地排上(地区要求时考虑)。
附图示说明:
▲ GQH-A单个电流互感器CT单元:
工艺方法:
1、单元就近接地。
2、分左右两边所有电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上(地区要求时考虑)。
附图示说明:
▲ GQH-A两相或三相电流互感器CT单元:
工艺方法:
1、单元就近接地。
2、分左右两边所有电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上(地区要求时考虑)。
附图示。
▲ 主柜或馈线总回路一组(2—4互感器)测量用电流互感器:
工艺方法:
1、电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上。
附图示。
▲ 主柜或馈线总回路一组(2—4互感器)计量用电流互感器:
工艺方法:1、电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上。
附图示。
(5)通讯屏蔽线地:附图示。
工艺方法:
1、就近接地。(目前的选择使用的方法)
2、接地线引下至主地排上。
(6)隔离变压器:附图示。
工艺方法:
1、隔离变副边严禁接地。
(7)充电模块地线 附图示。
工艺方法:
1、就近接地。(目前的选择使用的方法)
2、接地线引下至主地排上。
二、直流部分 GQH-D
1、保护接地
工艺方法:(1)按低压交流系统工艺方法。
2、工作接地
(1)绝缘模块参考地:
工艺方法:1、黄绿双色绝缘地线必须单独引地线接于主地排上。不小于2.5平方毫米。
(2)通讯模模块正接地:
工艺方法:1、黄绿双色绝缘地线必须单独引地线接于主地排上。不小于相线截面。
三、中压部分 NXIEP-12
地排工艺情况描述:10KV中压柜电气系统和电器元件接地工艺要求高,主地排在柜底部横穿整个柜体并与外壳直接接触。每台柜内的分支地排由主地排分支而引至各单个接地点。主回路开关的外壳保护接地尽量使用铜排连接,只在转角活动处用软铜编织带连接。
1、保护接地
(1)真空断路器---有二种摩擦接地方式:附图示
工艺方法:一种是左右两边导轨摩擦式压接,两边并接铜排引至柜内分支铜排。
另二种是底座磨擦压接,断路器底座下方的底座上有一个弹簧活动铜排机构,此处应采用编织带与柜内分支接地铜排连接。编织带截面不小于25 m㎡。
附图示:
2)接地刀---附图示
工艺方法:接地刀两边有软铜线,是作接地用的,一般面对柜后左边接于分支地排上,右边接于机架上。
附图示:
(3)电压互感器PT外壳---附图示
工艺方法:1、用25平方铜编制带并接每个PT引至主接地排。
2、利用外壳就近接地。
(4)电流互感器CT外壳---附图示
工艺方法:1、用25平方铜编制带并接每个PT引至主接地排。
2、利用外壳接地。
(5)综保外壳----附下图示
工艺方法:1、用不小于2.5平方双色地线引至控制小地排上再接至主接地排。
2、利用外壳就近接地。
(6)智能控制器接地端子---附下图示
工艺方法:1、用不小于2.5平方双色地线引至控制小地排上再接至主接地排。
2、利用外壳就近接地。
(7)内外前后门----附下图示
工艺方法:1、用不小于4平方透明裸导地线跨接,确保接地连续性。
2、工作接地
(1)避雷器
工艺方法:1、在一组避雷器的底部做一根不小于20*3地排再用接地线引至地排附下图示。
(2)PT电压互感器N:分固定式和抽屉式两种安装方式。
工艺方法:1、每组PT电压互感器N用一根不小于4平方地线接引至抽屉内分支地排或直接引接至主地排。
(3)CT电流互感器S2:
工艺方法:1、1、每组CT电流互感器N用一根不小于4平方地线直接引接至主地排.
引用相关标准和设计规范、规程:
建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004;
广东省广电集团有限公司(10KV及以下架空配电线路和设备运行规程)--4.4.8
GB7251.1-05低压成套开关设备和控制设备。
-----框架、UPS、SPD浪涌、馈线模块接地方式图片!
不错的资料~
回复 举报