8.2.1条,体积大于5000方的商店建筑等单多层建筑要设室内消火栓。这个物业楼有商业,或许存在疑问,不知道该不该设,但消防检查时,只要有商店,都会要求设置。更何况,8.2.2条,规范8.2.1条未规定的建筑或场所,宜设置消防软管卷盘或轻便水龙。二者结合,根据验收经验,还是要设置的。
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
-
天k蚊晕
2021-03-26 20:51:26
来自 PC
评论
举报
-
xiaxuedongpiao
可为什么不能按低规8.3.1.4超过5层或体积大于10000m萀鹶汒籑、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑,执行呢
2013-01-25 11:02:25
来自 PC
评论
举报
加载更多8.2.1条,体积大于5000方的商店建筑等单多层建筑要设室内消火栓。这个物业楼有商业,或许存在疑问,不知道该不该设,但消防检查时,只要有商店,都会要求设置。更何况,8.2.2条,规范8.2.1条未规定的建筑或场所,宜设置消防软管卷盘或轻便水龙。二者结合,根据验收经验,还是要设置的。
也有意见说按人员密集场所设置消火栓
好矛盾啊,不知该按哪个做