请教专家,排烟风管内烟气的温度一般是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
cqsiwyonelife
沙发
我觉得是要做水力计算的,书上推荐比摩阻在60~120Pa/m之间,我计算的时候一般选小一点(不然管径算出来很小),我按40~80Pa/m算,流速一般都在0.2~1.0m/s之间。
2013-05-21 08:26:21
赞同1
-
wqh_2008
板凳
按照经济比摩阻选取的,不应该单一参照流速