土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通论文文档 \ whs 麦克维尔水冷空调机组为什么高压一直太高
我单位有3台意大利进口的WHS390.3的空调机组(水冷),填充冷煤134A,从2005一开始投入使用至今运行时候的蒸发压力都在10公斤以上,排气管道因此破裂了十余次,原因一直未找到,请那位高人指点,不胜感激。

全部回答(2 )

  • zhanglianggxw

    三台都一样吗?从一开始就一直这样的话,就是冷却水的问题

    2021-04-23 16:45:23 来自 PC 评论 举报
  • desheng001
    冷却水温差是多少。一般高压不会超过0.8MP的运行压力,就看你的冷却水温度了,另外就是机组的冷凝过热度,是不是冷凝器过脏了。
    2009-08-08 12:36:08 来自 PC 评论 举报