急!母差保护误动造成的5P与10P的问题?
我局最近发生一起由于短路电流过大造成CT二次饱和,引起母差差过大误动的事故,领导让我尽快对全局的CT进行校核,在过程中出现一些问题无法解决。希望高手们拉兄弟一把!!
1、例如:200/5的CT 准确级10P20,则其一次侧可以保证误差合格的电流为200*20=4000A,而母线短路电流为4200A,不能满足10%误差要求。那么这条母线上有的CT准确级为5P20,它的误差要求是5%,与10P的误差要求不一样,那这个CT是否满足要求呢。
2、有的老CT准确级为B级D级,那他们的倍数又是多少呢,厂家产是5P15,还有说10P15的,哪个说得准?
各位仁兄帮忙了,在线等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句
加载更多