一、 外围护结构中的水分迁移

  • 当材料内 部存在压力差( 分压力或总压力)、 湿度( 材料含湿量) 差和温度差时, 均能引 起材料内 部所含水分的迁移, 从高势位面向低势位面转移。

  • 材料内 所包含的水分, 可以以三种形态存在: 气态( 水蒸气) 、 液态( 液态水) 和固态( 冰) 。

  • 在材料内 部可以迁移的只是两种相态: 一种是气态的扩散方式迁移( 又称水蒸气渗透) ; 一种是以液态水分的毛细渗透方式迁移。

  • 当室内 外空气的水蒸气含量不等时, 在外围护结构的两侧就存在着水蒸气分压力差, 水蒸气分子将从压力较高的一侧通过围护结构向低的一侧渗透扩散。 若设计不当, 水蒸汽通过围护结构时, 会在材料的孔隙中凝结成水或冻结成冰, 造成内 部冷凝受潮。

一、 蒸汽渗透的计算:

     稳态下纯蒸汽渗透过程的计算与稳定传热的计算方法完全相似的。 如图

image.png

稳态条件下, 通过围护结构的蒸汽渗透量, 与室内 外的水蒸气分压力差成正比, 与渗透过程中受到的阻力成反比。 即

image.png

image.png

image.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板保温设计的特点

1、 人脚与地板直接接触传热 以木地面和水磨石两种地面为例, 既是它们的表面温度完全相同, 但若赤脚站在水磨石地面上, 就比站在木地面上凉得多 。 这是因为两者的吸热指数 B 不同造成的。 木地面: B=10. 5 水磨石: B=26. 8 2、 沿外墙周边局部保温处理 越靠近外墙, 地板表面温度越低, 单位面积的热损失越多 。 如图为一采暖房屋地面及地板下土壤中的温度分布。 为改善外墙周边地板的热工状况, 可采用 图示的局部保温措施。