一、系统灭火机理与适用范围

二、系统设计参数

三、系统组件的设置要求

1.储存装置

1)干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。

2)驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其他气体含水率不得大于0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力。

3)储存装置的环境温度应为-20 ~ 50℃。

4)储存装置宜设在专用的储存装置间内,并应符合下列规定:

①应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。

②耐火等级不应低于二级。

③宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明。

2.喷头阀、喷头

1)在组合分配系统中,每个防护区或保护对象应设一个选择阀。

2)选择阀应采用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径相等。

3)选择阀可采用电动、气动或液动驱动方式,并应有机械应急操作方式。阀的公称压力不应小于干粉储存容器的设计压力。

4)系统启动时,选择阀应在输出容器阀动作之前打开。

5)喷头应有防止灰尘或异物堵塞喷孔的防护装置,防护装置在灭火剂喷放时应能被自动吹掉或打开。

6)喷头的单孔直径不得小于6mm。

3.管道

1)输送启动气体的管道,宜采用铜管。

2)管道变径时应使用异径管。

3)干管转弯处不应紧接支管。

4)管道分支不应使用四通管件。

5)管道转弯时宜选用弯管。

6)管道可采用螺纹连接、沟槽(卡箍)连接、法兰连接或焊接。公称直径等于或小于80mm的管道,宜采用螺纹连接;公称直径大于80mm 的管道,宜采用沟槽(卡箍)或法兰连接。

7)管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置,其泄压动作压力取工作压力的(115±5)%。

8)在通向防护区或保护对象的灭火系统主管道上,应设置压力信号器或流量信号器。

四、安全要求 

1.防护区内及入口处应设火灾声光警报器,防护区入口处应设置干粉灭火剂喷放指示门灯及干粉灭火系统永久性标志牌。

2.防护区的走道和出口,必须保证人员能在30s内安全疏散。

3.防护区的门应向疏散方向开启,并应能自动关闭,在任何情况下均应能在防护区内打开。

4.防护区入口处应装设自动、手动转换开关。转换开关安装高度宜使中心位置距地面1.5m。

5.地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置独立的机械排风装置,排风口应通向室外。

6.局部应用灭火系统,应设置火灾声光警报器。

五、系统的维护管理 