土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电工都知道三相电动机按一千瓦两个电流计算却不会计算公式

电工都知道三相电动机按一千瓦两个电流计算却不会计算公式

发布于:2022-07-28 14:29:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 1

来源:电力讲坛

[复制转发]

电工都知道相电动机配线按一千瓦两个电流计算,却不知道怎么算出来的,这样的电工估计也是二把刀…… 

三相380V电动机额定电流的计算公式为:额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3 × 功率因数 × 效率 )。在三相380V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为2A。至于单相220V的电动机而言,可以根据三相电动机的额定电流做参考,把三相电流相加即可:在单相220V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为(2A X 3)6A。

 

电流的计算方式我们都知道 电流等于功率除以电压

通常电机电流根据经验公式按KW计算:

1,单相电机每KW按4.5A电流计算。

2,三相电机每KW按2A电流计算。

3,660V电机每:KW按1.2A 电流计算。

4,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算。

具体公式:

1,单相:I=P/(U*cosfi)

注:I--为单相电机电流、

P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8

2,三相:I=P/(1.732*U*cosfi)

注:I--为三相电机电流、

P---为三相电机功率。式中U=0.38KV ,cosfi=0.8

I=电流A

U=电压V

P=功率W

功率因数=0.8(假设我们按一千瓦电动机来计算)

电流=功率÷(?3乘以电压乘以功率因数)

电流=1÷(1.73×0.38×0.8)

电流=1÷0.52

电流=1.92A