土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一文全解:风冷模块式冷热水机组原理、构成、性能特点、设计安装!

一文全解:风冷模块式冷热水机组原理、构成、性能特点、设计安装!

发布于:2022-07-28 10:50:28 来自:暖通空调/制冷技术 0 5 [复制转发]




    风冷模块冷热水组,是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用,目前模块式机组,是商用空调市场销售非常好的机型。 它的优点是可以根据用户的负荷情况,改变模块单元机组的数量或允许用户在使用过程中再增加机组,方便用户根据自己的资金和使用情况灵活采购和使用机组。

    本期,我们一起来了解下 模块式风冷冷(热)水机组的原理、 性能特点、构成等。
         

         

     
 
     
一:原理
   
   
   
制冷模式:    
压缩机排出的制冷剂高温气体在风侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入水侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被冷却降温。    

   
   

   
制热模式:    
压缩机排出的制冷剂高温气体在水侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入风侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制热循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被加热升温。    

   


在夏季机组处于制冷状态,制冷剂的流程为:

压缩机排气口高温高压气体→四通换向阀→翅片式换热器高压过冷液体→单向阀1→储液罐-干燥过滤器→视镜→膨胀阀低温低压液体→单向阀4→蒸发器低温低压气体→四通换向阀→气液分离器→压缩机吸气口。


在冬季机组处于制热状态,制冷剂的流程为:

压缩机排气口高温高压气体→四通换向阀→蒸发器高压过冷液体→单向阀2 →储液罐→干燥过滤器→视镜→膨胀阀低温低压体→单向阀3→翅片式换热器→低温低压气体→四通换向阀→气液分离器→压缩机吸气口。


   

   
         
二:机组结构及配置              
   

   
   
   
   
   

   
 

   
     
         
三、风冷模块冷热水机组适用范围              
   
(一)冷媒    
市场销售以R22、R410a、R407C机组为主。    

   
(二)电源    
380V / 50 Hz / 3H    

   
(三)冷量范围    
15 RT ~ 75 RT(即以61 KW ~ 261 KW),一般情况以15 RT模块为基础组合,在任何厂商相对比较时,15 RT模块性价比也是最好的。    

   
(四)适用环境工况及冷热水进出水温度    
1、制冷    
(1)环境工况: 21 ℃ ~ 43 ℃;    
(2)冷媒水进出水温度: 12 ~ 7 ℃;    
(3)室外环境温度越高制冷效果越差。    
2、制热    
(1)环境工况 : -15℃(理论上)~ 20℃;    
(2)热媒水进出水温度: 40 ~ 45℃(一般情况下);    
(3)室外环境温度越低,制热效是越差。    

   
   

   
     
         
四:风冷模块冷热水机组种类与台数选择              
   
(一)种类的选择    
(1)单机组名义制冷量小于116 kw的场合,以选用涡旋压缩机为主;    
(2)单机容量在116 kw ~ 700 kw的场合,以选用螺杆机为宜;    
(3)单机容量在700 kw ~ 1054 kw的场合,以选用螺杆机或离心机为宜;    
(4)单机容量在1785kw以上的场合,应选择离心机。    

   
(二)台数的确定    
机组台数的多少,应按工程规模的大小、空调负荷的变化而定。    
1、从调节灵活、利于节能的角度,台数多些较好;    
2、从设备投资、占地面积和维护管理的角度,台数少些较好。    
3、一般选2 ~ 8台。    
4、对于双压缩机的模块机,最多可以八台并联,即一台主机、七台子机;    
5、对于四压缩机的模块机,最多可以四台并联,即一台主机、三台子机。          


   
         
五:机组设计安装及应用              
   
1、设备选型(估算)    

   
通常根据制冷负荷估算: 房间制冷量=单位负荷指标×房间面积    
   
根据计算负荷、进出水温度、环境温度等值查选样本选择能满足条件的机型!(条件需要重点考虑)    

   
2、水系统形式及对比      

   
水系统形式一般有:同程式、异程式、混合式。    
     
   
同程式连接示意图    

异程式连接示意图
   

混合式连接示意图
   

   

   
3、水泵的选择与水系统配件      

   
所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。暖通南社在推送的课件中多次提到。    
水泵扬程简易估算法:    
Hmax= △P1+△P2+0.05L(1+K)    
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。    
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。    
L为该最不利环路的管长。    
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。    

   
水流量计算    
1、冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量:    
L(m 3 /h)= [Q(kW)/ (4.5~5)℃x1.163]×(1.15~1.2)    
2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。    
L(m 3 /h)= Q(kW)/ (4.5~5)℃×1.163    
3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%。    

   
水系统配件    


   

   
载冷剂的应用    
当地最低气温℃        
-1        
-3        
-5        
-7        
-10        
-13        
-15        
乙二醇的重量百分比%        
4.6        
12.2        
16        
19        
23        
27.4        
31.2        

   
4、安装方式与安装空间      

   
安装方式及优缺点    

安装空间
   

   

   
5、热回收模块水管安装示意图       

   
     
           
           
   
     
   

   

   

   
         
六:管路安装及接管注意事项              
   
(一)安装方式       

   
1、同程式    
 
2、异程式    
 

 
(二)安装注意事项    

 
1、机组水系统进出水总管、阀门、过滤器等部件应采用相同规格。机组之间接管间采用减振喉连接;    

   
2、水系统的最高点必须安装放气阀。系统走向不应有过多和过急的弯头;    

   
3、循环水初次运行时,请将机组进出水侧的旁通阀关死,在机组的总管路上安装临时过滤器, 开启水泵, 对水路进行预清洗,直到水路系统的杂质全部清除,确认水系统中没有杂质后机组方可投入使用;    

   
4、进出水温度传感器安装时,需要用盲管插入管路中央,以减小传感器和冷媒水间的热阻;    

   
5、进行组合的模块机组需为相同型号。如并联的模块数量较多,诸模块可分成两排进行布置。请注意:应在电控箱侧应留出操作和检修空间,两排模块之间的间距至少应为0.5 m;    

   
6、机组外部水管需要安装支撑;    

   
7、安装方案:一至两台机组用户可以按照同程或异程安装,三台及三台以上推荐用户按同程安装。    
    