土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 污水处理中消毒的工艺设计!

污水处理中消毒的工艺设计!

发布于:2022-07-27 16:19:27 来自:环保工程/环保大厅 0 3 [复制转发]

某市医院污水处理(厌氧 二级好氧 消毒工艺)

                                                                     (点击文字跳转)

污水处理电气控制说明
本工艺流程包含多个用电设备:风机1、风机2、风机3、污水回流泵1、污水回流泵2、污水提升泵1、污水提升泵2、污泥泵、机械格栅、还原搅拌机、计量泵。
一次接线图中供电电源为AC380V(ABCN)其中DK0至DK13为三相电源开关,DK14为单相电源开关:KM1至KM12为三相接触器;FR1至FR12为热过载继电器。
例如:风机1其工作过程为DK1在正常情况下处于合间状态,当KM1
接触器线圈带电主触点闭合,风机1启动运行。当开关DK1断开或接触器KMI线圈失电风机1均停止运行,在风机1工作的过程中如果线路或设备出现故障导致线路电流过大时热过载继电器会动作,使风机1断电停止运行。其它设备的运行方式同风机1.DK13、DK1闭合时,线路为二氧化氯提供三相电源、电磁流量计提供单相电源。
PLC及二次接线图中,L、N为控制回路单相电源,FU为保险丝。S
W1至SW10及SW12为转换开关(分为手动、自动两种状态)。Y0.0至 Y10为接入的PLC输出的继电器干接点(等同于一个开关)。KM1、FR1与一次接线图中的KM1、FR1为同一个设备。KA为中间继电器。
例如风机1工作过程如下,当SW1开关处于手动控制位置时,KM1线餐
带电,风机1启动运行。当SW1开关处于自动控制位置时,此时风机1由PLO自动控制其运行或停止,当Y00接入的继电器干接点(开关)闭合时,风机1运行,当Y0.0接入的继电器干接点(开关)断开时,风机1停止运行,此过程根据具体的工艺流程控制风机1的运行或停止。无论SW1开关处于手动还是自动控制位置,风机1运行时其运行指示灯会亮起,当风机1或其供电线路出现故障时,FR热过载继电器的常开点会闭合,此时风机1故障指示灯会带电亮起。同理,风机2、污水回流泵1、污水回流泵2、污泥泵、机械格栅、污泥回流泵、计量泵的工作过程也是如此。

图片.png

图片.png

图片.png