土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 污水处理之消毒

污水处理之消毒

发布于:2022-07-27 16:00:27 来自:环保工程/环保大厅 0 3 [复制转发]

摄图网_501497775_wx_圆形水池(企业商用).jpg


二氧化氯消毒时,必须切合下列规定:
 

1.盐酸的采购和存放应切合国家现行有关尺度的规定;
 

2.固体氯酸纳单独存放,与设备间的间隔不得小于 5m ;库房应透风阴凉;
 

3.在搬运和配制氯酸纳过程中,严禁用金属器件锤击或摔击,严禁明火;
 

4.操纵人员应戴防护手套和眼镜。


二氧化氯消毒时,应切合下列规定
 

1.应根据水量及对水质的要求确定加药量;
 

2.应活期洗濯二氧化氯质料灌口闸阀中的过滤网;
 

3.开机前应检查防爆口能否梗塞,并应确保防爆口处于开启形态;
 

4.开机前应检查水浴补水阀能否开启,并应确认水浴箱中自来水能否富足;
 

5.停机时加药泵制止工作后,设备应再运转 30min 当前,方可关闭进水;
 

6.停机时,应关闭加热器电源。


次氯酸钠消毒时,应切合下列规定:
 

1.应根据水量及对水质的要求确定加药量;
 

2.应每月洗濯 1 次次氯酸钠发生器电极;
 

3.应将药剂储存在昏暗干燥处和透风良好的干净室内;
 

4.运输时应有防晒、防雨淋等步伐;并应避免倒置装卸。


液氯消毒时,应切合下列规定:
 

1.应每周检查 11 次报警器及漏氯吸取安装与漏氯检测仪表的有效联动功效,并应每周启动 11  次手动安装,确保其处于正常形态;
 

2.氯库应设置漏氯检测报警安装及防护用具。


液氯消毒时,还应切合下列规定:
 

1.加氯量应根据水质、水量、水温和 pH 值等具体环境确定;
 

2.应每月检查并维护漏氯检测仪 1 次,每周对防毒面具检查 1 次:
 

3.漏氯吸取安装宜每 6 个月洗濯 1 次;
 

4.加氯时应按加氯设备的操纵规程举行,停泵前应关闭出氯总闸阀;
 

5.加氯间的排风体系,在加氯机工作前应透风(5~10)min;
 

6.应制定液氯走漏告急处置惩罚预案和程序;
 

7.加氯办法较永劫间停置,应将氯瓶妥善处置。重新启用时,应按加氯间投产运转的检查和验收方案重新做好准备工作;
 

8.开、关氯瓶闸阀,利用专用扳手,用力均匀,严禁锤击,同时举行检漏;
 

9.氯瓶的办理应切合现行的国家尺度《氯气安全规程》GB11984 的规定;


二氧化氯消毒时,必须切合下列划定:
 

1.盐酸的推销和存放应切合国家现行有关标准的划定;
 

2.固体氯酸纳独自存放,与设备间的距离不得小于 5m ;库房应透风阴凉;
 

3.在搬运和配制氯酸纳历程中,严禁用金属器件锤击或摔击,严禁明火;
 

4.操作职员应戴防护手套和眼镜。


二氧化氯消毒时,应切合下列划定:
 

1.应凭据水量及对水质的要求确定加药量;
 

2.应定期清洗二氧化氯质料灌口闸阀中的过滤网;
 

3.开机前应检查防爆口能否梗塞,并应确保防爆口处于开启状态;
 

4.开机前应检查水浴补水阀能否开启,并应确认水浴箱中自来水能否充足;
 

5.停机时加药泵停止事情后,设备应再运行 30min 以后,方可关闭进水;
 

6.停机时,应关闭加热器电源。
 

次氯酸钠消毒时,应切合下列划定:
 

1.应凭据水量及对水质的要求确定加药量;
 

2.应每月清洗 1 次次氯酸钠产生器电极;
 

3.应将药剂贮存在阴暗枯燥处和透风良好的清洁室内;
 

4.运输时应有防晒、防雨淋等措施;并应制止颠倒装卸。


液氯消毒时,应切合下列划定:
 

1.应每周检查 11 次报警器及漏氯吸取装置与漏氯检测仪表的有效联动功效,并应每周启动 11  次手动装置,确保其处于正常状态;
 

2.氯库应设置漏氯检测报警装置及防护用具。


液氯消毒时,还应切合下列划定:
 

1.加氯量应凭据水质、水量、水平和 pH 值等详细环境确定;
 

2.应每月检查并维护漏氯检测仪 1 次,每周对防毒面具检查 1 次:
 

3.漏氯吸取装置宜每 6 个月清洗 1 次;
 

4.加氯时应按加氯设备的操作规程举行,停泵前应关闭出氯总闸阀;
 

5.加氯间的排风系统,在加氯机事情前应透风(5~10)min;
 

6.应制定液氯泄漏告急处理预案和步伐;
 

7.加氯办法较长时间停置,应将氯瓶妥善处理。重新启用时,应按加氯间投产运行的检查和验收方案重新做好准备事情;
 

8.开、关氯瓶闸阀,使用公用扳手,用力均匀,严禁锤击,同时举行检漏;
 

9.氯瓶的管理应切合现行的国家标准《氯气宁静规程》GB11984 的划定;


推荐资料(点击文字跳转)

[湖南]医院及家属区污水处理消毒施工方案

某工业污水处理全套CAD图纸CASS深度处理消毒池

某工业污水处理全套设计消毒池CAD环保设计图纸


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

环保大厅

返回版块

1739 条内容 · 12 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业污水处理二沉池如何去设计?

污水处理厂1000方辐流式二沉池(中心周出)点击文字跳转资料 设计说明:1、二沉池设计规模1000m/d,2、本图采用相对标高,以室外地坪为±0.000m,相对于黄海高程***了,图中管道标高均指管中心标高。4、二沉池的土建施工应先将排泥管预埋在模板里,在管外砼基础达到初凝强度后方准许进行土建施工。5、刮泥机底部与池底抹防水砂浆后的净距为10~30mm。6、挡渣板、浮渣筒、撒渣装置及其支架由刮泥机配套安装,详见设备厂家提供的安装图纸。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10