1 雨水排水管道与外立面的协调性
某些项目外墙颜色较深,与白色的外墙雨水立管颜色反差大,产生视觉的不协调性,影响外观。
今后可供借鉴的的解决办法:
与建筑专业统协调,雨水立管及空调冷凝水管尽可能设于凹面或置于空调室外机百叶内隐蔽处;
雨水立管定制成外墙同颜色(厦门五缘湾一号项目可借鉴)
尽可能避免将屋面雨水排水立管设于阳台影响阳台的使用,阳台设一根阳台排水管接阳台地漏排入污水系统;
减小明露的空调冷凝排水立管管径,如将DN50改设为DN40或用DN25给水管。
2 洗衣机进水管预留口与排水地漏以及与洗衣机插座的位置要注意协调 的问题:洗衣机与排水地漏的相对位置不合理,或是洗衣机与排水管地漏距离太远,或是洗衣机插座与给排水不在同一侧,去年年底的质量大检查中某项目存在此问题,此问题应在施工图图审前消除。
3 有的户型厨房面积较小,设计人员在布置给排水立管时容易 忽视塑料管道应与灶台边缘保持不小于0.4m的距离,与燃气热水器保持不小于0.2m的距离的规定 。容易忽视的问题还有在厨房和卫生间的外墙预留孔洞时,有时燃气热水器的排气孔对着外墙的塑料雨落管,空调的外墙预留洞正对着外墙雨落管,导致住户在安装空调时只能重新开洞。
4 在布置排水立管时,当排水立管贴近剪力墙布置时,对于有些在底部设有层高较大的商店或是设有地下室的高层住宅, 要考虑到剪力墙至建筑底部或是地下室外墙一般会加厚 ,排水立管的布置应与结构专业协调,避免冲突,优化管道的合理占位空间。类似的情况在一些楼层较高的住宅中较常见。
推荐资料:
//www.tuffewiktor.com/thread-9163804-1-1.html
https://ziliao.co188.com/d62933911.html
https://ziliao.co188.com/p127223.html
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
厨房和卫生间 排水设计1 厨房、卫生间的布置 厨房、卫生间的布置一般由建筑专业完成,有的主卧带卫生间的房型通常有卧室的梁在卫生间板下,如果建筑与给排水专业没有配合好,导致DN100的污水横支管走在梁下太低,占去过多有效净高,对于要求污废分流的工程(如上海地区),洁具的平面布置不合理又经常会造成污水横支管和废水横支管在下一层卫生间顶部交叉,也影响到下层空间的净高。 建筑专业在布置脸盆﹑马桶﹑浴缸等卫生洁具同时,由给排水专业同步考虑排水立管及排水横支管的合理位置及连接 。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发