土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 火灾探测器设置要求

火灾探测器设置要求

发布于:2022-07-27 13:52:27 来自:电气工程/成套电气设备 0 7 [复制转发]
火灾探测器设置要求

图片
一、点型感烟、感温火灾探测器

(1)距离设置要求
①在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
②点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

(2)在有梁的顶棚上设置的要求
①当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响
②当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm时,通过计算决定
③当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器
④当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响

(3)非平屋顶设置要求
锯齿形屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器

(4)分隔设置要求
房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器

二、线型光束感烟火灾探测器

①探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m
②相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m

三、线型感温火灾探测器
设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m。探测器至墙壁的距离宜为1m~1.5m

四、管路采样式吸气感烟火灾探测器
①非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量
②一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个
③当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m
④当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向

五、感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置要求
①镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方
②镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方
③镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定
④地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方


相关推荐链接:

1、银行大楼火灾联动探测器设置图

2、剩余电流式电气火灾监控探测器的设置


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.87 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾探测器的设置要求汇总

点型感烟感温火灾探测器的安装间距要求 ①感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过相关规定的范围; ②在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10