消防排烟风机和正压送风机区别:

1、 正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。
正压送风机一般装于建筑物顶,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下

2、 正压送风机是向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全, 3正压送风一般设在楼梯间,出现火警时着火层与相邻上下层正压送风机开启,输送新鲜空气并阻止楼梯间防火门开向楼梯间----阻止烟气进入楼梯间人们逃生时不被烟气呛着。
4、 消防排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟 排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下。当地下室发生火灾时,有大量的烟雾产生,这时,消防用排烟风机启动,把发生火灾的区域的烟雾排除。另外,排烟风机在平时也可以作为地下室的换空气用。 5、 消防排烟风机 是意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火。
6、消防高温排烟风机通过排烟风管、风口排除烟气。当烟气温度高于280度时自动关闭。
7、正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间的。系统一般分为2种类型,一种是自垂百叶风口在屋顶加280度防火阀。 8、另一种是电动正压送风口,可分别控制各层的。又名加压送风系统。为避免出现超压情况,加旁通,进行泄压。排烟系统多用于地下室,大型商场,超大的防火分区,超长的走廊,以及在自然排烟不能满足其需求的情况下加机械式排烟系统。
9、可开式排烟口加排烟阀形式,也可常闭的板式电动排烟口形式。可配合地下导流风机一起使用。地下室,需配合补风设备一起使用。
10、有时候会遇到地下室,需配合补风风机一起使用。所以就有一种排风排烟两用风机,送风兼补风风机共同使用管道,也可以设置不同管道。均在平时和火灾时开启不同转速,以满足进行不同的工作需求。


相关推荐链接:

1、常用消防风机水泵电气控制原理图

2、消防风机、水泵、喷淋泵原理图及材料清单图纸


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.87 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵的10个关键知识点

1.单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。2.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;当选用柴油机消防水泵时,应采用压缩式点火型柴油机。3.消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的