土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 大温差蓄能式地源热泵

大温差蓄能式地源热泵

发布于:2022-07-27 09:54:27 来自:暖通空调/热泵工程 0 2

来源:暖通南社

[复制转发]




 

采用8℃的大温差系统,较5℃常规系统的ER值可以降低30%左右。

对于热泵机组和整个系统而言,满负荷运行时,机组和系统的运行效率最高。

大温差蓄能式地源热泵系统:

本系统夏季为供回水8~16℃的大温差系统:

其中:

1 、主机供回水温度为8~16℃;

2 、蓄能罐供回水温度为8~16℃;

3 、蓄能罐可利用温差为12℃(4~ 16℃);

单位体积蓄冷量可高达 14 kwh/m 3

本系统冬季为供回水43~35℃的大温差系统。

其中:

1 、主机供回水温度为43~35℃;

2 、蓄能罐供回水温度为43~35℃;

3 、蓄能罐可利用温差为 15℃(50~ 35℃);

单位体积蓄热量可高达 17.4 kwh/m 3

采用大温差蓄能式地源热泵系统,除满足利用地热能技术和

蓄冷蓄热技术外,还可以达到以下目的:

1 、将冷热水系统的输送能效比大大提高。

2 、在建筑部分负荷和部分空间利用时大大提高能源利用效率。

 

来源:互联网。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.62 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预计未来5年内行业空间将超过万亿!!你做好迎战准备了吗?

2020年至今,疫情反复对传统供应链形成巨大冲击的,遭受重创同时也带来了各种新机遇。艾媒咨询的数据显示,2021年中国预制菜市场规模约为3500亿元,同比增长约25%,预制菜行业迎来快速发展时期,且预计未来5年内行业空间将超过万亿。 直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售渠道也为预制菜新品类产品提供了增长机会,伴随着预制菜市场的爆发,对冷库以及冷链物流需求将急剧增加,传统的冷链物流如何转型升级,是行业把握机遇抢占先机的关键。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10