某项目部施工的小区2号楼剪力墙结构,地下2层,地上28层,建筑面积19?660.10?㎡,一梯四户,是三类高层住宅建筑。5层主体结构用C35混凝土229?m3,浇筑时间为1月22日,从中午12点开始,到晚上18点浇筑完成。浇筑当天,天气预报有寒流,项目部管理采取的措施及施工过程如下。

1  施工过程

1.1  防风蓄热措施

主体结构的洞口防风彩条布一律放到墙体的外面,并且密封严密,外架子彩条布除防护3层楼高度外,其上下接槎相互搭接不留一点缝隙(图1)。彩条布放在外架子的里面,被大风全部刮坏,无法使用,只能重新更换,西北风的教训使开发单位片面追求美观,下令把彩条布放在外架子里面的理念彻底改变(图2)。自制火炉数量由每单元4个增加到6个,且增加燃烧时间到51h。

图1??上下接槎示意

图2??彩布条悬挂示意

1.2  与预拌混凝土搅拌站提前沟通

要求坍落度控制在180?mm以内;保证混凝土的和易性、流动性性能;保证初凝、终凝时间;保证罐车不间断。混凝土从东往西浇筑,以便覆盖接槎。吸取从西面往东面施工时大风揭开毛毡的教训(图3)。浇筑时加强振捣,C35混凝土浇筑从中午12点到傍晚17点30分浇筑,出罐温度11℃,入模温度7℃。22日大气温度–18~?–7℃,风力5~6级。

图3??被风揭开的毛毡

1.3  洞口防护

把外墙混凝土洞口的防护都放到墙体的外面,本层的电梯口、楼梯口上面和下面封严,避免边缘、棱角墙体强度上来较慢,同时增加本地毛毡1~2层。

23日大气温度是–17~?–10℃,风力5~6级,上午巡视,外架子和洞口的防风彩条布没有被风刮开,可现浇板面的毛毡及下部塑料布被风刮卷成团,下午继续进行二次覆盖。本层内的温度–10~?2℃,个别的火炉旁1?m部位是–6℃,楼梯间外墙温度是–16℃。这两天工地办公及宿舍用房,空调开到32℃,可是屋内还是感觉不暖和。

24日天气–14℃~?–3℃,风力4~5级。上面6层放线由以前浇筑的第二天下午,调整到第三天上午,即24日上午把保温的塑料布、毛毡等保温掀开后放线。下面的火炉中午13点填最后一次煤,墙体拆模也调整到24日下午开始拆除。同时,楼梯间、卫生间、阳台、空调板等强度增长较慢的边缘、棱角塑料布和毛毡拆除时间延长到6层墙体合模前。

项目部虽然采取了蓄热养护的措施,可是,24日上午9点揭开5层楼面保温材料放线时,发现混凝土局部还有条状较厚的冰片(图4);阳台有成片的薄冰片;电梯间或楼梯间相邻的楼板表面有较大块的潮湿等缺陷(图5)。

图4??条状冰片

图5??大块潮湿缺陷

26日上午巡视发现墙体中间或上面有成片的黑斑“黑癫疯”,手按上去觉得非常凉。黑斑“黑癫疯”绝大部分出现在墙体的中间或偏上面部位(图6);内墙和外墙都能见到;很少在墙根部。由此证明水化热阶段没有完成,是由于拆模过早的原因造成。

图6??黑癫疯照片

27日与项目部主要负责人共同继续观察,黑斑“黑癫疯”变化情况,东山墙外墙靠预留洞口边缘和内侧相邻的隔墙局部发白后起皮,用手指一划就往下掉粉(图7),起皮有薄、有厚,开始掉粉和粉化是混凝土表皮受冻的特征。

图7??掉粉

28日下午搅拌站负责人来现场抽查回弹,两个单元各抽查2组,4组平均回弹值是24.2,碳化深度取1.0再加上泵送修正系数1.5,该强度值是15.8?MPa。由于强度上升较慢,回弹时混凝土表面都有不同程度的小洼坑(图8)。29日中午再次观察,南半部分有的墙上面高约30?cm到板底有明显的潮湿感,是温度上升、混凝土又开始水化热的表现。界限清楚是墙内再次浇筑的,有的界限不明显,证明上部分混凝土没有接槎。

图8??小洼坑

2  寒潮预防措施

(1)对混凝土搅拌站的要求,混凝土出罐温度不低于15℃,入模温度不低于8℃,坍落度160~180?mm,最大不超过180?mm,混凝土初凝时间3~4?h,终凝6~8?h。掺能抵抗–20℃的早强防冻剂,防冻剂的检验类别必须委托检验,掺量由国家认证的单位试验确定。由于混凝土中掺入了有效的早强性防冻剂,可使混凝土中一直保持着有液相水存在,不会冻结。

(2)增加水泥用量,最小用量不得小于300?kg/m3。混凝土按设计强度等级,施工时提高一个等级,确保冬施期间的工程质量,并在开发单位与总承包的合同中约定。

(3)外侧面的模板外面增设挤塑聚苯板保温,所有主体结构的洞口外面和外漏阳台采用保温棉被密封、空调板包裹严密。保温覆盖效果必须达到塑料布内有凝结水珠措施,它是保障冬施期间尤其是寒潮期间混凝土的施工质量和结构耐久性的重要技术要求。

(4)楼层内提前生火,使其浇筑混凝土的房间内最冷部位温度达到3℃以上,方能开始浇筑混凝土。从浇筑前预热开始,到蓄热养护停止,自始至终必须由管理人员坚持测温。测温也包括楼层的温度,测温真正起到对蓄热养护的指导监控作用。

(5)冬施期间,无论如何在混凝土没有达到临界强度时,都不得停止防风蓄热的措施,而不得进行任何项目的下道工序,这是项目部质量管理、沟通协调管理的主要控制措施,绝不能以进度为由,在混凝土没有达到临界强度前停止蓄热养护、进行楼板上放线,拆除墙体模板的工序施工,该项应写入开发单位与总承包单位的合同中。

JGJ/T104—2011《建筑工程冬期施工规程》第6.3.2条规定,“当室外最低气温不低于–15℃时,对于表面系数为5?~ 的结构,宜采用综合蓄热法养护”,寒潮低于–15℃了,行业标准规程没有规定施工做法,项目部组织专题会议研究决定,利用6层蓄热养护,上层有温度的时机,5层继续防风蓄热生火炉养护3?d。 墙体混凝土利用喷壶喷水,使混凝土黑斑“黑癜风” 重感冒症状彻底治愈。