土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ EGSB设计计算书

EGSB设计计算书

发布于:2022-07-26 10:29:26 来自:环保工程/环保大厅 0 2

来源:涂山环保

|

作者:张涛

[复制转发]
  

 

EGSB设计计算书


(1) 设计说明  

EGSB的重要构造是指反应器内三相分离器的构造,三相分离器的设计直接影响气、液、固三相在反应器内的分离效果和反应器的处理效果。对污泥床的正常运行和获得良好的出水水质起十分重要的作用,根据已有的研究和工程经验, 三相分离器应满足以下几点要求:

沉淀区的表面水力负荷<1.0m/h;设计计算得0.59m3/m2.h=0.59m/h

三相分离器集气罩顶以上的覆盖水深可采用0.5~1.0m;1.5m

沉淀区四壁倾斜角度应在45o~60o之间,使污泥不积聚,尽快落入反应区内; 沉淀区斜面高度约为0.5~1.0m;

进入沉淀区前,沉淀槽底缝隙的流速≤2m/h;

总沉淀水深应≥1.5m;                                                                                    

水力停留时间介于1.5~2h;

分离气体的挡板与分离器壁重叠在20mm以上;

以上条件如能满足,则可达到良好的分离效果。

(2) 设计计算

本设计采用无导流板的三相分

① 沉淀区的设计

沉淀器(集气罩)斜壁倾角  θ=60°

沉淀区面积:   A =105m2

表面水力负荷q=Q/A=0.59<1.0 m3/(m2.h)    符合要求

② 回流缝设计

   h2的取值范围为0.5—1.0m,    h1一般取0.5

   取h1=0.5m  h2=0.7m  h3=2.4m 

   依据图8中几何关系,则    b1=h3/tanθ

b1—下三角集气罩底水平宽度,

θ—下三角集气罩斜面的水平夹角

h3—下三角集气罩的垂直高度,m

b1=2.4/tan50=2.0m       b2=b-2b1=9-2 2.0=5.0m

下三角集气罩之间的污泥回流缝中混合液的上升流速v1,可用下式计算:

V1=Q1/S1=4Q1/3.14b2                                                                            

Q1—反应器中废水流量(m3/s)

S1—下三角形集气罩回流缝面积(m2)