土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 独立基础加防水板不一定要设软垫层

独立基础加防水板不一定要设软垫层

发布于:2022-07-26 09:10:26 来自:建筑结构/结构施工图 0 13

来源:三人行结构

|

作者:VX:qq1129729659

[复制转发]

01

独立基础加防水板简介

独立基础加防水板是 北京院发明的一种创新的基础形式 ,由于其传力简单,明确及费用较低,现在在工程中应用相当普遍。


该基础形式适用于 建有地下室且有防水要求 的多层框架结构和高层建筑结构的裙房及地下车库等。

     
     

02

防水板的出现及受力分析

有的人非要把独立基础+防水板搞得很复杂,其实没有必要, 概念设计是最重要的!要抓主要矛盾!更何况地基问题是介于科学和艺术之间的,没法精确化分析。 虽然数值可能不准,但方向不会出错,性质不会变化。要精细化的分析,独立基础+防水板的受力确实比较复杂,柱下独立基础的沉降受很多因素的影响,很难准确计算,因而其沉降引起的地基土对防水板的附加反力也很难准确计算。


独立基础+防水板的基础形式中,上部结构的荷载通过柱传给独立基础,独立基础再传给地基:水浮力传给独立基础和防水板,防水板要承受地下水的浮力。


在北京院发明防水板之前,有防水要求的地下室基本做的是筏板。但传统的筏板按荷载均匀分布并设计,比较浪费!结构工程师自然就想到了 变厚度筏板 。也就是在传递上部荷载的柱子附近筏板做的厚一些,在中间做的小一些,这样就成了变刚度筏板,中间薄的部分反力也就小了,但是中间薄筏板的反力还和沉降有关系。


如果地基很软 ,这部分力并不小,为了做的更经济,就要加大中间薄筏板的变形, 加软垫 ,这样就成了 防水板 ,经济效果非常明显。 当然不加软垫,薄筏板自身能够抵抗荷载,本身就是变厚度筏板,也是可以的。 但这个时候建议设置软垫,以有更好的经济效益。如果不加软垫但还是按防水板设计时,由于地基很软沉降较大,防水板可能会因承载力不足而开裂,丧失防水板的功能。


如果地基很硬 ,刚度很大,上部结构的荷载传给防水板的力很小,荷载分布一定是柱子附近反力大,且越到基础边缘反力越小。此时防水板承受的力本身就很小,自身就可以承担这个力, 显然就不需要加软垫了。


有的要求是独立基础+防水板应设置软垫,这是不完善的 另外防水板宜和基础顶对齐,这样会有更好的经济效益。


     
        