土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 暗装(半暗装)消火栓,对防火墙及防火隔墙的影响及对策!

暗装(半暗装)消火栓,对防火墙及防火隔墙的影响及对策!

发布于:2022-07-21 10:22:21 来自:建筑设计/建筑规范 1 24 [复制转发]

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘

石峥嵘:暗装(半暗装)消火栓对防火墙及防火隔墙的影响,是非常重要且容易忽略的问题!

防火墙和防火隔墙不能随便开设洞口,当设置暗装或半暗装的室内消火栓时,洞口墙体的厚度变薄,可能对墙体耐火极限造成影响,本文提出解决方案,并示例讲解!

 

防火隔墙是建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。2.1

一、防火墙和防火隔墙都有一定的耐火极限要求,不能随便开设洞口,当设置暗装或半暗装的室内消火栓时,可能对墙体耐火极限造成影响,示例1的暗装消火栓箱,直接洞穿了墙体,不许可。

示例1:本示例暗装消火栓,基本洞穿了墙体

二、设置在防火墙和防火隔墙上的暗装或半暗装室内消火栓,不应洞穿墙体,必须保证一定的墙体厚度,洞口处墙体厚度应满足一定的耐火极限要求,墙体厚度可以参考对应墙体上的防火门耐火性能要求确定,示例:

1、许可设置防火门的防火墙,应采用甲级防火门,消火栓洞口的墙体厚度,其耐火极限可参照甲级防火门,不应小于1.5h。

2、防烟前室及楼梯间可以设置乙级防火门,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照乙级防火门,不应小于1.0h。

3、管道井或电缆井的防火隔墙上可以设置丙级防火门,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照丙级防火门,不应小于0.5h。

4、同理,需要设置甲级防火门的设备用房隔墙,暗装或半暗装消火栓的墙体厚度,耐火极限不应小于1.5h;需要设置乙级防火门的设备用房隔墙,暗装或半暗装消火栓的墙体厚度,耐火极限不应小于1.0h。

示例2:本示例暗装消火栓,栓箱洞口仍保证了一定的墙体厚度

示例3:本示例半暗装消火栓,栓箱洞口保证了一定的墙体厚度

三、需要说明的是,可以设置普通门的疏散走道隔墙,这类隔墙对疏散门的耐火极限无特殊要求,即使采用示例1方式的暗装消火栓,通常也被许可。


  • wx_1658375338332

    dfgdfdhghfghdhjgdj

    2022-07-21 11:50:21

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.48 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安全出口(疏散门)| “5m间距”-概念·误区·应用分解!

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:依《建规》5.5.2要求,相邻两个安全出口或疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m(简称“5m间距”),实际应用中,存在不少争议和误区!疏散门、安全出口均属于疏散出口,控制疏散门和安全出口的设置间距(不小于 5m),目的是使疏散出口均匀分散设置在建筑平面的不同方位,确保人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线。理解“5米间距”的实质和目的,可以有效规避设计中的误区!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10