土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 不同规范对相同问题的不同要求——疏散照明的照度

不同规范对相同问题的不同要求——疏散照明的照度

发布于:2022-07-20 17:33:20 来自:电气工程/照明工程 0 11 [复制转发]

(1)根据GB 50016-201 4第10.3.2条:

水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所不应低于3Ix。

(2)根据GJ 16-2008表13.8.6:

水平疏散通道不应低于0.5Ix,人员密集场所不应低于5Ix。

(3)根据GB 50034-2013第5.5.4条:

水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所不应低于2lx。

(4)根据JGJ 310-201 3第8.6.2条:

中小学和幼儿园的疏散场所地面照度不应低于5Ix;高等学院的防烟楼梯间前室,

消防电梯前室疏散照明的地面水平照度不应低于5|x;其他场所水平疏散通道的照

度不应低于3|x。

(5)根据GB 50038-2005第7.5.5条和GB 50098-2009第8.2.1条:

人防疏散通道的地面最低照度不低于5lx。

综上所述,建议水平疏散通道的照度不应低于11x,人员密集场所的照度不应低于5lx,人防疏散通道的地面最低照度不低于5Ix。


相关推荐链接:

1、某私房消防应急照明及疏散系统图

2、消防应急照明和疏散指示系统技术标准


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

13.97 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防必备考点 | 疏散照明地面最低水平照度

明和疏散指示的建筑消防系统,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的制定有效规范了系统的工程设计、施工、调试、检测、验收与维护保养等。其中关于疏散照明地面的最低水平照度有详细的说明,今天我们就分享疏散照明地面最低水平照度相关的内容。一、地面水平最低照度1. 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1)对于疏散走道,不应低于1.0 lx。2) 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0 lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10